030701003001 行级精密空调

1、风冷行级精密空调,总制冷量不小于39KW,空调送风量不小于8500立方米/小时, 380V三相电源输入,采用R410A制冷剂;

外形尺寸:宽*深*高600*1100*2000mm.外观颜色与机柜一致.

2、空调必须采用变容量EC涡旋压缩机, 实现20-100%制冷动态输出,高效节能,减少压缩机启停次数,系统具备高可靠性,尽量选用与空调品牌相同的压缩机,具有更好的兼容性,运行更加稳定

3、采用EC风机.送风方式采用前送风、后回风;

设备能够按照要求自动调节室内温湿度,具备制冷、加热、加湿、除湿功能.设备具备方便的现场监控及远程监控能力,可传送工作状态及事故报警信号.

4、空调机组必须标配漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警.探测到漏水时,机组应声光报警,并自动关闭加湿上水系统.

5、具备大屏幕全中文显示屏,可显示24小时温湿度曲线,具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能,记录大于或等于500条,易于使用和操作,同时控制系统应具有多级密码保护功能. 设备能直接在控制器面板上对各种制冷参数进行设定,并能监控空调机组各个部件的运行,能记录主要部件工作时间.设备在设计要求的室内室外机组的安装正负高差或水平距离条件下,机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行.空调机组发生故障时,应能发出报警信号并在屏幕上显示,并能将报警信号传送到动环监控系统. 设备由于供电故障(或电压、频率超出范围)停机后,当供电恢复正常,空调应能在3分钟内(须可调)自动启动,恢复正常工作.设备在额定电压的±10%范围内应能正常启动和运转,并配备过流保护装置.

6、采用高技术 V 型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率.有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;

7、生产厂家具备充足的产品测试资源,如空调焓差室、EMC测试室、可靠性测试室、防雷测试室等,并能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书.

8、需提供精密空调ISO 9001认证证书 、ISO 14001认证证书 、CE认证、CQC节能认证、精密空调生产许可证,原厂空调彩页,所有资料均需加盖制造厂家公章证明真实性.

9、必须提供生产厂家针对本项目的授权书与原厂售后服务........