编辑: 施信荣 2013-03-20

030404004001 低压开关柜(屏) 名称:低压开关柜(屏) 2.配置:采用一体化配电柜,高集成度,具有输入配电、UPS、输出配电功能,配电柜外观与服务器机柜统一. 配置:输入配电:三相 ATS输入;

满足空调配电、IT配电要求.满足输入电压380/400/415VAC,频率:50Hz/60Hz,输出功率因素:0.9. 模块化UPS内置于一体化配电柜中;

本模块化UPS电源最大可扩容至120KVA以上,本次采用≥90kVA 模块化UPS主机,单功率模块的额定输出功率应大于≥15kVA,并支持热插拔,当功率模块故障时,应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作,不允许输出中断.支持功率模块、旁路模块、控制模块在线热插拔. UPS 预留扩容空间. UPS输入电压范围不小于210V-480V,输入频率范围不小于:40Hz~70Hz.整机最高效率不小于95%.市电模式下,UPS 系统效率在50%负载时应达到96%.逆变过载能力:5 分钟(125%额度电流),1分钟(150%额定电流).具有输入频率异常保护功能,电池过压告警和过放电保护功能,高温自动切换旁路保护功能.具有声光告警功能,具备EPO紧急关断功能,以满足消防安全的需要. 采用LCD 屏幕显示,便于操作,界面显示 UPS主机必须具备内置的手动维修旁路和输出总开关.需提供UPS设备厂商针对本项目的《制造厂商投标授权书》和《制造厂商三年质保服务承诺函》,供货时提供原厂证明涵. 输出,市电模式,负载容量,电池模式,电池容量,市电,逆变,旁路,故障状态.支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警. UPS具有泰尔认证证书、CQC 节能认证证书,自有知识产权证明文件;

考虑到以往UPS设备的使用经历,确保整个网络系统的绝对安全性,要求UPS主机品牌为品牌中在市场份额排名前五的UPS厂家生产的品牌、UPS模块之间必须为N+X并联运行关系,相互冗余备份.系统可根据负载大小的变动自动调节冗余数,负载容量越小冗余系数越大.要求负载容量为45 KVA时,系统的冗余数至少应为1;

即至少满足60KVA(N+1)冗余;

配电柜与服务器机柜外观一致,柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高,机柜门采用网孔门,支持前后操作,防护面板容易打开,便于输入和输出接线,进出线方式为:上进线上出线.表面喷涂颜色均匀一致、整洁美观,不得有起泡、裂纹、流痕等缺陷.柜体结构采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板. 配电柜内带电源指示灯和智能电表.支持MODBUS,通过RS485接口上报状态及告警信息;

测量功能支持各主路三相相电压、相电流、负载百分比、频率、功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、N线电流、电压电流畸变率、总电能、输入空开状态. 告警功能支持声光告警.支持主回路过压欠压告警,过流告警,频率异常告警,单路掉电告警,三相不平衡,缺相告警,防雷告警.柜内空开采用国际知名品牌,产品符合相应的国际、国家标准和安全认证要求.电源输入端配置C级防雷器,标称放电电流20KA(8/20μS). 配电柜满足9级抗震要求,提供信息产业通讯设备抗震性能质量监督检验中心测试报告. 提供配电柜CCC认证、CE认证、泰尔认证. 原厂质保三年. 台125

030405001001 蓄电池 1.名称:密闭阀控式免维护铅酸蓄电池 2.容量(A・h):12V-100AH 与UPS电源同一品牌. 节32

26 030502001002 电池柜 1.名称:电池柜 2.规格:柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高,空间42U,前门单开,后门双开,每台机柜配置4个侧板. 电池柜与服务器机柜外观颜色统一.与UPS电源同一品牌. 台427