编辑: lqwzrs 2013-05-20
东营市环境保护局 东环审〔2016〕87号 关于东营联合石化有限责任公司 输油管道工程环境影响报告书的批复 东营联合石化有限责任公司: 你公司《输油管道工程环境影响报告书》收悉.

经我局建设项目联审会议(2016年第8次)研究,批复如下:

一、项目为新建,属核准制.位于河口区和东营港经济开发区,拟建工程管道长度为39.5km(埋地敷设37.1km;

架空敷设2.4km),本项目东营港站场(含阴极保护站)、孤岛截断阀室为新建,孤岛站场依托孤岛原油库已建站场,孤岛站与东营港站油品贮存分别利用孤岛油库以及东营联合石化有限责任公司的现有储罐.原油输送管道设计输量500*104t/a,管道设计压力4.0MPa.项目总投资14204.70万元,其中环保投资655万元.管道路由:自孤岛原油库东围墙出站后向东敷设,穿越共青团路、芙蓉沟后在芙蓉沟南侧向东北敷设,向北穿越芙蓉沟和省道S312,之后沿乡村道路向北敷设到新卫东河,穿越新卫东河和孤北干渠之后沿孤北干渠东侧向北敷设至澳亚牧场西南侧,然后向东敷设在澳亚牧场工业园南侧再一次穿越新卫东河,然后向西北敷设至兴港路东侧,沿兴港路敷设,先后穿越神仙沟支流、桩埕路和神仙沟后一直敷设至港城路南侧,穿越兴港路后沿港城路南侧向西敷设到东港高速S7201,穿越港城路后沿东港高速东侧向北敷设,穿越海港路后一直敷设到港北一路南侧,然后沿港北一路南侧管廊架向西敷设到港西一路,再沿港西一路向北敷设到东营联合石化有限责任公司.在全面落实报告书提出的污染防治和生态保护措施的前提下,项目建设对生态环境的不利影响可得到有效控制和缓解.从环境保护角度,该项目建设可行.

二、今后管理中应着重做好以下工作:

(一)初步设计阶段须进一步优化管道选线,管道与地下通信电缆、光缆和现有管道垂直净距符合《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369 -2006)的相关要求,并对穿越的电(光)缆和管道采取妥善的保护措施;

严格按照《输油管道工程设计规范》(GB50253-2014)要求执行管道距离敏感目标的最小距离,尽可能避让城市规划区、集中居民点、饮用水源地、文物古迹、风景名胜区、矿区、重要林地、基本农田等环境敏感目标,依法严禁穿越自然保护区、饮用水源一级保护区.管线穿越规划仙河镇区段应严格按照规划的路由在孤北干渠和规划主干路之间的绿化带内敷设.按国家和地方有关规定依法履行占地手续,会同当地政府做好土地调整、征地补偿工作.落实报告书提出的绿化方案及绿化投资.

(二)加强施工期环境保护管理,防止水土流失、施工扬尘、生态破坏和噪声污染:

1、各类施工活动要严格限制在施工带内,尽量减少对耕地、林地的破坏.做好施工期间的土石方平衡,占用耕地地段应将表层耕植土收集用于复耕;

对于占压树木实行迁地保护,严禁随意砍伐树木;

落实工程用地的生态补偿措施和水土保持措施.

2、按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第248号)有关要求,配备足够的洒水车、挡风板、篷布等防尘设备,落实施工期扬尘污染防治措施,有效控制物料运输、装卸等施工过程中的扬尘污染.

2、固体废弃物实施分类管理和妥善处置工作.废焊条、废防腐材料和废混凝土等施工废料尽量回收利用,剩余的收集后妥善处理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论