  燃气采暖热水炉的调试是设备正常运行前的重要步骤,由于安装地点的燃气压力、水压以及外界环境各不相同,因此燃气采暖热水炉在运行前必须进行调试,以确保设备在使用过程中保持最佳的安全性能和热工性能。同时,调试过程也是对设备水源电压、水管、燃气管道、给排气管等安装的检查,在调试过程中还要对采暖系统进行补水和排气。因此,采暖热水炉的调试是非常必要的,而调试人员必须经过培训考核合格后方可上岗。

  一、调试准备

  采暖热水炉的调试准备是设备在运行前对系统安装质量的一次全面检查。系统完工后要进行充分的冲洗排污,并给系统注水、排水和排空,确保设备能正常运行。

  检查内容主要有以下几项:

  1、电源极性和电压的检查

  检查电源电压:220V±10%,检查电源插座应为“左零、右相和上地”;同时应检查设备的接地端子与接地线的连接是否牢靠。

  检查使用的电源是否与炉子标注的电源电压一致,检查设备电源插头的极性(相线、零线、地线)的安装是否符合要求,在我国的低压供电系统中,相线(L)——褐色线、零线(N)——蓝色线、地线(F)——黄绿线;采用单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接,地线接在上孔,应为“左零、右相和上地”的方式安装。同时应检查设备的接地端子与接地线的连接是否牢靠。

  2、水管连接检查

  检查供水压力,其值不得大于设备标称的最高压力,一般在0.03-0.6MPa范围内,采暖系统的热机运转压力应在0.15-0.20MPa(冷机注水压力为0.10-0.15MPa)范围内;并检查系统水密性与安全阀性能。

  3、燃气管连接检查

  主要检查管道气密性(5kPa气压不泄露)、燃气类别和额定压力的匹配性(与铭牌相符)、供气能力(高峰用气并在最大热负荷时,供气压力应在0.75~1.5Pn范围内)。

  4、给排气系统检查

  检查设备安装场所的给排气条件与说明书和铭牌的匹配性,并检查给排气性能和可靠性。5、系统的注水、排水和排空的一般操作程序,也可按说明书规定的程序操作

  二、调节方法

  1、检查供气压力

  供气压力应在靠近燃具的管道阀门后检测,当燃具前压力不在0.75~1.5Pn范围内时,应首先检查供气管路是否符合要求(直径、长度等),然后再请供气部门对供气系统进行调解或更换。

  2、点火压力调节

  通过采暖热水炉阀后点火压力调节,确定点火压力/功率值。调节后的点火压力/功率值应符合说明书的规定。
贾雷坪皮
本项目沼气冬季主要用于煤气两用采暖锅炉燃气以及食堂燃气。沼气由储气柜管道输送至锅炉房以及食堂。 (6) 沼渣、沼液利用技术 经过厌氧发酵后的消化液,经过固液分离机分离... ---摘自《山西光宏农牧开发有限公司》
5天午托
高温高压燃气锅炉 1*30MW 发 电机组,其中发电机组于 2015 年投入运行,年运行 7000h,年发电量 2.1*108 kWh。 发电机组产生的高压高温水蒸气,经五段抽汽回用发电生产,... ---摘自《证书等级:乙级》
雨林姑娘
目冬季生活采暖热源近期由天然气锅炉应,远期由园区集中工程给。本 项目基础设施与园区基础设施相容。 1.3.4分析判定结论 项目选址不在自治区生态功能县市负面清单... ---摘自《新疆金派环保科技有限公司》
wtshxd
综合楼冬季采暖燃气锅炉,夏季制冷采用分体式空调。 (五)燃气应 由于项目周围无天然气管网,因此本项目采用燃气锅炉采用液化天然气储罐应,设置一套LNG气化... ---摘自《建设项目基本情况》
gracecats
冷凝式燃气采暖落地炉 Why Vaillant? ecoVIT 冷凝式燃气采暖落地炉 提采暖和生活热水的解决方案,36、47、65kW 的输出功率。 使用厚壁不锈钢换热器和可调节的燃烧器技术... ---摘自《Why Vaillant?》
迷音桑
被举报单位不是兴旺地市场内锅炉房而是北京天阳有限公司西区锅炉房,现场检查发现该单位北侧锅炉房有3台4吨燃气锅炉,均处于运行状态,电机未采取隔音降噪设施,运行... ---摘自《上报版》
ddzhikoi
东北证券股份有限公司关于推荐中惠元景能源科技 (北京) 股份有限 公司股票进入全国... 公司专注于单体和群体建筑的中央空调和锅炉节能服务, 所处行业为节 能服务行业... ---摘自东北证券股份有限公司关于推荐中惠元景能源科技(北京)股...》
飞翔的荷兰人
办公室采用0.25t的燃气锅炉进行。 食宿 本项目运营期厂内工人均为当地村民,食宿均自行解决,本项目不为其提食宿。 环保工程 废气 治理 本项目运营期产生的废气主要为... ---摘自《沈阳市生态环境法库分局关于2019年5月6日沈阳福迈特铸造...》
棉鞋
维修方便,是热水 工程的理想锅炉。可用于民用或工业采暖、炊事、纺织、化工、造纸、养殖、种植大棚及洗浴中心。 2 / 37 清大帮富产品展示 3 / 37 清大帮富投资政策 合作方式... ---摘自《清大帮富
牛牛小龙人
与制冷 冬季采暖采用燃气锅炉,夏季制冷采用分体式空调 气 居民生活使用燃气以天然气为主要气源, 由开发区市政气管道 统一给 环保 工程 废气治理措施 地下车库... ---摘自《审批编号:》
牛牛小龙人
内设1台1t/h燃气锅炉用于冬季采暖 门卫室 建筑面积60m2 控制、变配电室 位于厂区北侧,1间,建筑面积324m2 地磅 位于大门北侧进厂处 销售、化验室 位于厂区东侧,1间,建筑... ---摘自《交城县清山河化工有限公司》
f19970615123fa
鞍钢股份有限公司炼铁总厂 二号锅炉 一号锅炉 鞍山 鞍山市有限责任公司 达道湾热源... 116.8 否 丹东万通城市燃气有限公司 丹东 丹东 丹东 排放筒 凤城市惠通热电有限公司(河... ---摘自《沈阳 国电东北热力集团沈阳热电有限公司》
南门路口
燃气锅炉,用于项目冬季 未变更 食堂 / 位于门诊楼 1F 东北侧,共安 装2个灶头, 主要职工就餐, 仅提午餐 环评未提 及 公用 工程 冬季采暖由 1t/h 燃气锅炉, ... ---摘自《宁夏回族自治区》
牛牛小龙人
“Loadstar乐思达”品牌锅炉燃气锅炉锅炉采暖锅炉、热水锅炉、家用锅炉、天然气锅炉的研发、制造和相关工程的设计安装。产品能满足80-1000m2面积的采暖需求及... ---摘自《...“Loadstar乐思达”品牌锅炉燃气锅炉锅炉采暖...》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
kr9梯
36.80088,"1#燃气锅炉","否","电",22200,"万kwh",25,"MW","高炉、转炉煤气、煤、电、蒸汽、水、氧气、氮气等",87034.5,"tce",12.8352,366.72,366.72... ---摘自《工业源-非采暖季》
ACcyL
系统 工业系统 制冷系统 冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JE/B1HE 冷凝燃气采暖热水炉 Vitodens 100-W B1JE/B1HE 6.5 至35 千瓦 l 3 2 VITODENS 100-W B1JE/B1... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉》
霜天盈月祭
炉环保改造、燃煤锅炉改为燃气锅炉,导致热力生产成本增加较多 的,可以通过适当调整价格的方式疏导,不足部分通过地方财 政予以补偿。 (二)试点推进市场化原则确定... ---摘自《关于北方地区清洁价格政策的意见》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
ZCYTheFirst
造后的燃气锅炉等集中式设施,或壁挂炉等分散式设施, 向用户的方式,包括燃气热电联产、天然气分布式能源、燃气 锅炉、分户式壁挂炉等,具有燃烧效率较高、... ---摘自《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》
发帖评论
发布一个新话题