编辑: 向日葵8AS 话题热度:310 2022-11-05
关键词: 取暖,燃气锅炉,供暖,采暖,供热,燃气,锅炉,东北,供 添加资源
资源与摘要 编辑
向日葵8AS


  调节完毕,再按一次按钮,当按钮回到高位时,恢复运行,此时若有必要可进行压力最大值(最大功率)的调节。现在很多燃气燃气采暖热水炉采用功能键来设定大小压力和点火压力,通过控制面板上的旋钮和按钮进行调节,非常方便。

  还有就是通过燃气比例阀上的调节螺丝进行调节,其方法是:拔掉燃气阀调节线圈的任意一根导线;检查燃气阀阀后压力是否正确;若不正确,取下压力保护盖,用旋具缓慢旋转调节螺丝,调节最小压力至正确值;重新连接调节线圈导线。以上无论用哪一种方法进行调节,都要与U型压力计配合进行,一边调节一边观看压力计读数,适可而止。也可以用万用表测输出电压,根据电压数与压力值的对应关系,进行调节。

  一般情况下,不同厂家、不同产品及不同气压,二次压的数据是不同的。调整时,要根据厂家给定的是数据进行调整。二次压在产品出厂前的检测中已经设定好,大多数情况下可不进行此项调整,但下面几种情况需要调整二次压:

  (1)最大压力进行了调整,二次压就要同时进行检查和调整。

  (2)安装后试运行,点火出现问题。

  (3)产品气源数据与安装现场气源数据有差异。

  (4)控制板进行了调整,二次压需调整。

  (5)更换了燃气比例阀,二次压需调整。

  注意:

  调整二次压,一定要保证最大压力符合标准要求。

  二次压的机械调整(以某型号燃气燃气采暖热水炉为例:

  操作准备:U型压力计、一字或十字旋具,连接软管等。

  操作步骤:

  1、检查供气压力,燃具前压力应在0.75~1.5Pn范围内。核对阀后最大压力(额定压力):

  1)分别在燃气阀阀前和阀后检测口安装U型压力计。

  2)拆开压力补偿管。

  3)检查燃气阀出口压力最大值是否正确。

  4)若不正确,取下燃气压力调解保护盖,将卫生热水温度旋钮设定在最高状态,启动设备,顺时针或逆时针缓慢旋转调节线圈端部的螺母,直至U型压力计测得正确的读数,将螺母锁死。

  2、阀后最小压力(二次压)的检查和机械调节:

  1)将燃气阀调节线圈电源切断(拔掉调节线圈的任意一根连线)。

  2)检查燃气阀出口压力最小值是否正确。

  3)若不正确,用合适的旋具旋转燃气阀上的带十字槽的塑料螺栓,调节最小机械压力值不得小于说明书给出的最小压力值。

  4)关闭设备,重新连接调节线圈连线。

  5)拆下U型压力计,封好压力监测点。

  3、指导使用

  设备安装调试完毕,要教会用户使用、调节燃气采暖热水炉的方法,要重点教会用户如何设置节能保暖,当白天无人在家时,可将采暖温度调低,等人回来后再将温度调高即可。
贾雷坪皮
本项目沼气冬季主要用于煤气两用采暖锅炉燃气以及食堂燃气。沼气由储气柜管道输送至锅炉房以及食堂。 (6) 沼渣、沼液利用技术 经过厌氧发酵后的消化液,经过固液分离机分离... ---摘自《山西光宏农牧开发有限公司》
5天午托
高温高压燃气锅炉 1*30MW 发 电机组,其中发电机组于 2015 年投入运行,年运行 7000h,年发电量 2.1*108 kWh。 发电机组产生的高压高温水蒸气,经五段抽汽回用发电生产,... ---摘自《证书等级:乙级》
雨林姑娘
目冬季生活采暖热源近期由天然气锅炉应,远期由园区集中工程给。本 项目基础设施与园区基础设施相容。 1.3.4分析判定结论 项目选址不在自治区生态功能县市负面清单... ---摘自《新疆金派环保科技有限公司》
wtshxd
综合楼冬季采暖燃气锅炉,夏季制冷采用分体式空调。 (五)燃气应 由于项目周围无天然气管网,因此本项目采用燃气锅炉采用液化天然气储罐应,设置一套LNG气化... ---摘自《建设项目基本情况》
gracecats
冷凝式燃气采暖落地炉 Why Vaillant? ecoVIT 冷凝式燃气采暖落地炉 提采暖和生活热水的解决方案,36、47、65kW 的输出功率。 使用厚壁不锈钢换热器和可调节的燃烧器技术... ---摘自《Why Vaillant?》
迷音桑
被举报单位不是兴旺地市场内锅炉房而是北京天阳有限公司西区锅炉房,现场检查发现该单位北侧锅炉房有3台4吨燃气锅炉,均处于运行状态,电机未采取隔音降噪设施,运行... ---摘自《上报版》
ddzhikoi
东北证券股份有限公司关于推荐中惠元景能源科技 (北京) 股份有限 公司股票进入全国... 公司专注于单体和群体建筑的中央空调和锅炉节能服务, 所处行业为节 能服务行业... ---摘自东北证券股份有限公司关于推荐中惠元景能源科技(北京)股...》
飞翔的荷兰人
办公室采用0.25t的燃气锅炉进行。 食宿 本项目运营期厂内工人均为当地村民,食宿均自行解决,本项目不为其提食宿。 环保工程 废气 治理 本项目运营期产生的废气主要为... ---摘自《沈阳市生态环境法库分局关于2019年5月6日沈阳福迈特铸造...》
棉鞋
维修方便,是热水 工程的理想锅炉。可用于民用或工业采暖、炊事、纺织、化工、造纸、养殖、种植大棚及洗浴中心。 2 / 37 清大帮富产品展示 3 / 37 清大帮富投资政策 合作方式... ---摘自《清大帮富
牛牛小龙人
与制冷 冬季采暖采用燃气锅炉,夏季制冷采用分体式空调 气 居民生活使用燃气以天然气为主要气源, 由开发区市政气管道 统一给 环保 工程 废气治理措施 地下车库... ---摘自《审批编号:》
牛牛小龙人
内设1台1t/h燃气锅炉用于冬季采暖 门卫室 建筑面积60m2 控制、变配电室 位于厂区北侧,1间,建筑面积324m2 地磅 位于大门北侧进厂处 销售、化验室 位于厂区东侧,1间,建筑... ---摘自《交城县清山河化工有限公司》
f19970615123fa
鞍钢股份有限公司炼铁总厂 二号锅炉 一号锅炉 鞍山 鞍山市有限责任公司 达道湾热源... 116.8 否 丹东万通城市燃气有限公司 丹东 丹东 丹东 排放筒 凤城市惠通热电有限公司(河... ---摘自《沈阳 国电东北热力集团沈阳热电有限公司》
南门路口
燃气锅炉,用于项目冬季 未变更 食堂 / 位于门诊楼 1F 东北侧,共安 装2个灶头, 主要职工就餐, 仅提午餐 环评未提 及 公用 工程 冬季采暖由 1t/h 燃气锅炉, ... ---摘自《宁夏回族自治区》
牛牛小龙人
“Loadstar乐思达”品牌锅炉燃气锅炉锅炉采暖锅炉、热水锅炉、家用锅炉、天然气锅炉的研发、制造和相关工程的设计安装。产品能满足80-1000m2面积的采暖需求及... ---摘自《...“Loadstar乐思达”品牌锅炉燃气锅炉锅炉采暖...》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
kr9梯
36.80088,"1#燃气锅炉","否","电",22200,"万kwh",25,"MW","高炉、转炉煤气、煤、电、蒸汽、水、氧气、氮气等",87034.5,"tce",12.8352,366.72,366.72... ---摘自《工业源-非采暖季》
ACcyL
系统 工业系统 制冷系统 冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JE/B1HE 冷凝燃气采暖热水炉 Vitodens 100-W B1JE/B1HE 6.5 至35 千瓦 l 3 2 VITODENS 100-W B1JE/B1... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉》
霜天盈月祭
炉环保改造、燃煤锅炉改为燃气锅炉,导致热力生产成本增加较多 的,可以通过适当调整价格的方式疏导,不足部分通过地方财 政予以补偿。 (二)试点推进市场化原则确定... ---摘自《关于北方地区清洁价格政策的意见》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
ZCYTheFirst
造后的燃气锅炉等集中式设施,或壁挂炉等分散式设施, 向用户的方式,包括燃气热电联产、天然气分布式能源、燃气 锅炉、分户式壁挂炉等,具有燃烧效率较高、... ---摘自《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》
发帖评论