编辑: 南门路口 2019-08-01
宁夏回族自治区 工伤康复鉴定指导中心建设项目 竣工环境保护验收监测报告表 中环监验[2019]第003 号 建设单位:宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 编制单位:宁夏中环国安咨询有限公司

2019 年3月监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、 章和骑缝章无效;

2、报告内容需要填写齐全,无审核、签发者签字无效;

3、报告需填写清楚,涂改无效;

4、监测委托方如对监测报告有异议,须于收到本监测报告之 日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理;

5、 有委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品监测数据负责, 不对样品来源负责.

无法复现的样品,不受理申诉;

6、本报告未经同意不得用于广告宣传;

7、未经同意,不得复制本报告. 建设单位法人代表:祁应强 (签字) 编制单位法人代表:邢柱 (签字) 项目负责人:韩涛 填表人:韩涛 建设单位: 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 (盖章)

电话:13995296508 传真: 邮编:750001 地址:宁夏银川市兴庆区富宁街康乐巷

5 号 编制单位: 宁夏中环国安咨询有限公司 (盖章)

电话:0951-3905639 传真:0951-3905639 邮编:750002 地址:银川市金凤区黄河东路

700 号1表一 建设项目名称 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心建设项目 建设单位名称 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 建设项目性质 新建? 改扩建 技改 迁建 建设地点 宁夏银川市兴庆区富宁街康乐巷

5 号 主要产品名称 劳动能力鉴定、工伤康复、工伤预防、健康管理 设计生产能力 日接诊

20 人,床位

20 床 实际生产能力 日接诊

20 人,取消床位

20 张 建设项目 环评时间

2018 年8月开工建设 时间

2018 年8月调试时间

2018 年11 月 验收现场 监测时间

2019 年1月24 日~25 日 环评报告表 审批部门 银川市行政审批服务局 环评报告表 编制单位 中卫市众旺达环境技术 有限公司 环保设施 设计单位 北京维奥思环境工程有 限公司 环保设施 施工单位 北京维奥思环境工程有 限公司 投资总概算

942 万元 环保投资 总概算

42 万元 比例 4.46% 实际总概算

942 万元 环保投资 44.4 万元 比例 4.71% 1.前言 1.1 项目建设背景 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心原为宁夏回族自治区干部疗养院(医 疗机构执业许可证登记号:45400099664010411A5271,有效期

2010 年7月20 日至2025 年7月20 日) ,位于银川市兴庆区胜利街

978 号,2016 年8月更名为宁夏 回族自治区工伤康复鉴定指导中心,主要从事健康体检、工伤保险职工健康体检 和自治区级单位职工的工伤康复和职业康复工作,以及全区工伤预防宣传教育和 人员培训等工作.由于基础设施老化,为更好的服务全区劳动者,提高全区工伤 鉴定和健康体检水平,宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心于

2018 年5月决定 搬迁至宁夏银川市兴庆区富宁街康乐巷

5 号,新建 宁夏回族自治区工伤康复鉴定 指导中心建设项目 . 1.2 任务由来 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心建设项目于

2018 年5月正式启动,于2018 年5月委托中卫市众旺达环境技术有限公司编制了《宁夏回族自治区工伤康

2 复鉴定指导中心建设项目环境影响报告表》 ,2018 年8月13 日银川市行政审批服 务局对该项目环境影响报告表进行了批复(批复文号:银审服(环)函发[2018]113 号) .该项目于

2018 年8月正式开工建设,2018 年11 月竣工正式投入生产运营. 目前,该项目已按照环评报告表及环评批复要求,落实了主要的环保设施,拟开 展环保设施竣工验收工作. 根据中华人民共和国国务院令第

682 号《建设项目环境保护管理条例》 、环境 保护部国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及附件《建 设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行) 》的规定和有关要求,宁夏回 族自治区工伤康复鉴定指导中心(以下简称 建设单位 )于2018 年12 月28 日委 托宁夏中环国安咨询有限公司(以下简称 监测单位 )承担宁夏回族自治区工伤 康复鉴定指导中心建设项目(以下简称 本项目 )竣工环境保护验收监测及报告 编制工作.接受委托后,监测单位立即组织相关技术人员对该项目进行实地现场 踏勘,并查阅了建设单位提供的相关资料,查看了污染物治理及排放、环保措施 的落实情况,编制验收监测方案,并于

2019 年1月24~1 月25 日组织技术人员 对该项目废气、废水、噪声进行现场采样并进行监测,同时对该项目 三同时 执 行情况及环保设施的建设、管理等方面进行了全面检查,综合监测、检查结果, 在此基础上编制《宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心建设项目竣工环境保护 验收监测报告表》 .

3 2.验收依据 2.1 相关法律、法规、规章 ⑴《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日) ;

⑵《中华人民共和国大气污染防治法》 (2018 年10 月26 日) ;

⑶《中华人民共和国水污染防治法(2017 年修改) 》 (2018 年1月1日实施) ;

⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (2018 年12 月29 日) ;

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2016 年修改) 》 (2016 年11 月7日) ;

⑹《建设项目环境保护管理条例》 (2017 年修改) ,国务院令第

682 号,2017 年10 月1日;

⑺《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 ,国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月22 日;

⑻《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 ,国家环 保总局,环发[2000]38 号,2000 年2月22 日;

⑼《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2018 年修改) ,生态环境部令部 令第

1 号,2018 年4月28 日;

⑽《宁夏回族自治区环境保护条例》 (2016 年修正) ,2016 年5月27 日;

⑾《宁夏回族自治区建设项目竣工环境保护验收管理办法(试行) 》 ,2016 年10 月24 日. 2.2 相关验收技术规范 ⑴《建设项目竣工环境保护验收技术指南 医疗机构》 (HJ 794-2016) ;

⑵《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T 397-2007) ;

⑶《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T 91-2002) . 2.3 环境影响报告表及其审批部门审批决定 ⑴中卫市众旺达环境技术有限公司(证书编号:国环评证乙字第

3812 号)编 制的《宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心建设项目环境影响报告表》 ,2018 年4月;

⑵宁夏回族自治区银川市行政审批服务局《关于同意宁夏回族自治区工伤康 复鉴定指导中心建设项目环境影响报告表的函》 ,银审服(环)函发[2018]113 号,

2018 年8月13 日.

4 2.4 其他相关文件 ⑴建设项目竣工验收环境保护验收委托书;

⑵ 中华人民共和国事业单位法人证书(统一社会信用代码:126400004540009961) ;

⑶医疗废物安全处置委托协议等.

5 3.建设项目工程概况 3.1 项目基本情况 1.项目名称:宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心建设项目;

2.建设性质:新建;

3.建设单位:宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心. 4.总投资:实际总投资

942 万元,实际环保投资 44.4 万元 3.2 项目建设内容 本项目总占地面积 4801.5m2 ,总建筑面积 2989m2 ,主要建设门诊楼

1 栋,锅 炉房

1 座及其他辅助设施,具体见表 1. 表1项目组成一览表 工程 类别 项目 名称 环评内容 实际建设情况 变更情况 及原因 主体 工程 门诊 楼4F 框架结构,总建筑面积 2989m2 , 包括候诊大厅、 检查室、 诊室、 医生办公室及康复治疗区 等,其中 1F、2F 主要为诊疗、 检查室、诊室、检验科及医生办 公室,3F、4F 主要为康复疗养 区和行政办公区,日接诊人数

20 人,共设置

20 张床位 4F 框架结构,总建筑面积 2989m2 ,包括候诊大厅、检查 室、诊室、医生办公室及康复 治疗区等,其中 1F、2F 主要 为诊疗、检查室、诊室、检验 科及医生办公室,3F、4F 主要 为康复疗养区和行政办公区, 不设置病房和病床,主要承担 健康体检等工作,日均接诊人 数20 人 由设计设 置20 张 床位变更 为不设置 病房和床 位 辅助 工程 锅炉 房 位于项目区门诊楼西部,设有

1 台1t/h 燃气锅炉 位于项目厂址西北侧,总建筑 面积 100m2 ,安装

1 台1t/h 的 燃气锅炉,用于项目冬季供暖 未变更 食堂 / 位于门诊楼 1F 东北侧,共安 装2个灶头, 主要供职工就餐, 仅提供午餐 环评未提 及 公用 工程 供暖 冬季采暖由 1t/h 燃气锅炉供暖, 全年使用天然气 28.8 万m3 冬季采暖由 1t/h 燃气锅炉供 暖,全年使用天然气 3.3 万m3 未变更 供水 由城市供水管网提供, 项目新鲜 水用水总量为 5.64m3 /d (1956.1m3 /a) 由城市供水管网提供,项目新 鲜水用水总量为 4.0m3 /d (1460m3 /a) 未变更 排水 项目废水产生量为 4.51m3 /d (1564.15m3 /a) ,其中生活污水 和锅炉排水产生量为 1.87m3 /d (600.55m3 /a) , 医疗废水产生量 为2.64m3 /d(963.6m3 /a) ,经化 粪池处理后, 上层清液经拟设置 的一套次氯酸钠发生器处理, 出 项目排水主要为医疗废水、生 活污水、餐饮废水、软化水设 备排水和锅炉排水,排水总量 为3.52m3 /d(1284.8.8m3 /a) , 项目食堂厨房餐饮废水经油 水分离器处理后,同医疗废 水、生活污水、软化水设备排 新增餐饮 废水

6 水水质满足 《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005)中 的预处理要求, 达标后通过管道 排入城市下水管网 水和锅炉排水一起经

3 级化粪 池处理后,进入消毒池,采用 次氯酸钠消毒器消毒后,排入 市政污水管网 供电 由城市电网提供 由城市电网提供 未变更 环保 工程 废气 处理 加强通风, 楼顶设置独立的通风 设施 各科室、诊室均设有通风换气 设施 未变更 1t/h 燃气锅炉烟气经

1 根8m 高 烟囱直接排放 1t/h 燃气锅炉烟气经

1 根12m 高烟囱直接排放 排气筒高 度增加 4m / 食堂油烟废气由烟罩收集后, 经油烟净化装置处理后室外 排放 环评未提 及 废水 处理 项目废水产生量为 4.51m3 /d (1564.15m3 /a) ,其中生活污水 和锅炉排水产生量为 1.87m3 /d (600.55m3 /a) , 医疗废水产生量 为2.64m3 /d(963.6m3 /a) ,经一 座45m3 化粪池处理后,再经拟 设置的一套次氯酸钠发生器处 理,出水水质满足《医疗机构水 污染物排放标准》 (GB18466-2005)中的预处理 要求, 达标后生活污水和医疗废 水通过管道排入城市下水管网 项目排水主要为医疗废水、生 活污水、餐饮废水、软化水设 备排水和锅炉排水,食堂厨房 餐饮废水经油水分离器处理 后,同医疗废水、生活污水、 软化水设备排水和锅炉排水 一起经

3 级化粪池处理后,进 入消毒池,采用次氯酸钠消毒 器消毒后,排入市政污水管网 新增食堂 厨房餐饮 废水经油 水分离器 处理后, 排入项目 自建化粪 池 噪声 治理 通风设备均采用低噪设备, 各科 室、病房等均设置隔声门窗 项目通过选用低噪音设备、基 础减震等措施降低噪声对周 边环境的影响 未变更 固体 废物 在门诊楼

1 层设置一间 15m2 医 疗废物暂存间, 医疗废物收集到 医疗废物暂存间后委托宁夏德 坤环保科技实业集团有限公司 统一处置;

生活垃圾交由环卫部 门每日统一集中处理 项目门诊楼各科室均设有医 疗废物收集筒,项目东侧设有

1 间建筑面积为 15m2 的医疗 废物暂存间,各科室医疗废物 集中收集后暂存于医疗废物 暂存间,委托宁夏德坤环保科 技实业集团有限公司统一处 置;

项目食堂厨房餐厨垃圾交 由银川保绿特生物技术有限 公司进行处置,生活垃圾交由 环卫部门处置 医疗废物 暂存间位 置发生变 更,新增 餐厨垃圾 辐射 防护 影像中心 MR 室、DR 室、CT 室墙体选用铅层作为屏蔽材料, 且铅层屏蔽厚度不低于 2mm 当量,并用 2-3 个铅当量的材料做 防辐射门.观察窗防护用 15mm~20mm 的防辐射玻璃(铅 玻璃) .在X射线装置机房门口 项目建设有放射科,包括 MR 室、DR 室、CT 室等,通过墙 体选用铅层作为屏蔽材料,且 铅层屏蔽厚度不低于 2mm 当量,并用 2-3 个铅当量的材料 做防辐射门,观察窗防护用 15mm~20mm 的防辐射玻璃 本项目辐 射验收监 测不在本 次验收监 测范围 内,需另 行单独进

7 设立鲜明的、 符合标准的电离辐 射标志 (铅玻璃) ,以及在门口设立 有鲜明的、符合标准的电离辐 射标志等 行验收监 测3.3 项目变动情况 根据本项目环境影响报告表和批复,结合项目实际建设情况,本项目发生如 下变动: 1.床位 环评报告和批复:主要从事健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单 位职工的工伤康复和职业康复工作,以及全区工伤预防宣传教育和人员培训等工 作,日接诊人数

20 人,共设

20 张床位. 实际建设内容:主要从事健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单位 职工的工伤康复和职业康复工作,以及全区工伤预防宣传教育和人员培训等工作, 日接诊人数

20 人,未建设床位. 变动原因:根据以往运行经验,近些年,需进行康复治疗及疗养的病人均选 择专科及综合型医院进行治疗,选择建设单位进行康复治疗及疗养的人员越来越 少,为节约资源,减少资源浪费,建设单位决定在保持本项目主体功能不变的前 提下,不再建设床位,需要康复治疗及疗养的病人仅采取康复指导及辅助治疗, 不要求进本项目中心进行住院治疗. 2.食堂 环评报告和批复:未提及. 实际建设内容:在门诊楼 1F 东北侧建设

1 座食堂,共安装

2 个灶头,主要供 职工就餐,仅提供午餐.食堂油烟废气经集气罩收集后,通过烟道引至室外经油 烟净化器处理后排放;

餐饮废水经油水分离器处理后,同职工生活污水、排入自 建化粪池处理后,同医疗废水、生活污水、软化水设备排水和锅炉排水一起经

3 级化粪池处理后,进入消毒池,采用次氯酸钠消毒器消毒后,排入市政污水管网;

餐厨垃圾交由银川保绿特生物技术有限公司进行处置. 变动原因:为便于职工中午就餐,提高员工福利,更好的服务就诊人员,建 设单位决定建设

1 座食堂,为员工提供午餐服务. 综上所述,项目主体功能未发生变动,根据了解,相对本项目主体工程,变 动情况较小,且各项环保设施齐全,并设有替代方案,因此,项目变动不属于重 大变动.

8 3.4 项目主要设备 本项目主要生产设备及设施见表 2. 表2主要生产设备及设施一览表 序号 设备名称 规格型号 单位........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题