编辑: wtshxd 2013-05-26
中国(广东)自由贸易试验区 珠海横琴新区片区供电设备安置地规划设计标准 (试行) 1.

前言 为规范建设横琴自贸区供电设备安置地(开关房、配电房、电缆沟等),适应《中国(广东)自由贸易试验区珠海横琴新区片区供用电规则》的要求,特收集国家、行业相关标准,并补充标准中尚未明确的规定,制作了典型电房布置图,形成本标准. 除非特别说明,本标准所指电房,包括开关房和配电房. 本标准适用于20kV及以下供电设备安置地的规划设计,未涉及内容执行现行的国家标准和行业规范. 2.引用的规范文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准.然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本. 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 《3kV-110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060-2008 《南方电网公司10kV和35kV标准设计V2.0》 《10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014 版)》 《珠海市住宅小区供配电技术标准(2004 版)》 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136-2012 《声环境质量标准》 GB 3096-2016 《广东电网有限责任公司配电网规划技术指导原则(2018版)》 《广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)--第九册20kV配网工程》 3.原则 3.1 电房的面积要符合国标、行标要求,为了使得电房尽量靠近负荷中心,原则上电房面积与客户申请报装容量呈正相关关系,即报装容量越大,需提供的电房面积越大. 3.2电房的环境应符合房内最脆弱的主要设备的运行环境要求.电网企业经技术经济比较后,宜选用技术成熟、免维护或少维护、环境适应能力强的产品,必要时可试点采用前沿技术产品. 3.3政府组织有关部门与电网企业共同编制横琴新区电网规划,并将电网规划纳入城乡总体规划、土地利用总体规划和控制性详细规划,合理预留变电站、开关站、环网室、配电室等站点用地、用房及线路走廊. 3.4对供电时间有确定要求的客户,应尽早提出用电申请,为电网企业建设供电设施预留必要时间. 3.5电网企业应尽早收集负荷增长需求和电房信息,最晚在报装临时施工用电时,就向客户介绍电网企业业扩配套延伸相关政策,与客户确定选址,并送交审核,签订电房使用协议或备忘录. 3.6电房位置、面积等不符合本标准规定的,需经政府用电管理部门和电网企业会签之后才能使用. 4.规划设计标准 4.1面积 4.1.1开关房型式与客户申请报装容量呈正相关关系.对于20kV供电区域,报装容量小于等于10000kVA的作为次干层电房,建设2进2出或2进4出环网室;

报装容量超过10000kVA的可作为主干层开关站,建设4进8出开关站.多套2进4出环网柜宜分开安装于不同开关房中,条件受限时也可安装在同一开关房.开关房型式按照表4.1.1一一对应. 表4.1.1报装容量与开关房型式对应表(20kV) 开关房 型式 报装容量 2进2出 2进4出 2套 2进4出 4进8出 多套 4进8出1600以下 1600-5000 5001-10000 10000-29999 30000以上 4.1.2开关房内成排布置的高压电气装置,其各种通道的最小宽度,应符合表 4.1.2 的规定. 表4.1.2开关房内各种通道的最小宽度(mm) 开关柜布置方式 柜后维护通道 柜前操作通道 固定式开关柜 移开式开关柜 单排布置

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题