编辑: wtshxd | 2013-05-26 |
800 1500 单手车长度+1200 双排面对面布置
800 2000 双手车长度+900 注: 1.固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距宜大于200mm;
2.通道宽度在建筑物的墙面有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm;
3.当开关柜侧面需设置通道时,通道宽度不应小于800mm;
4.对全绝缘密封式成套电气装置,可根据厂家安装使用说明书减少通道宽度. 4.1.3控制室的屏间距离和通道宽度应符合表4.1.3规定: 表4.1.3控制室的屏间距离和通道宽度(mm) 距离名称 标准 屏正面至屏正面
1800 屏正面至屏背面
1500 屏背面至屏背面
1000 屏正面至墙
1500 屏背面至墙
1200 边屏至墙
1200 主要通道 1600~2000 4.1.4开关房内,宜留有适当的开关柜备用位置.除2进2出的开关房外,每个开关房初期宜至少预留2个备用间隔. 4.1.5考虑典型的高压开关柜尺寸,各典型开关房净空面积(电缆采用下进下出)如表4.1.4所示. 表4.1.4典型开关房净空面积(移开式开关柜/20kV) 序号 开关房型式 开关柜布置方式 典型面积(m2) 示意图编号
1 2进2出 单排布置 57.1(11.2x5.1) 附图一
2 2进4出 单排布置 67.3(13.2x5.1) 附图二
3 2套2进4出 单排布置 112.2(22x5.1) 附图三 双排面对面布置 99.2(11.4mx8.7m) 附图四
4 4进8出 单排布置 127.5(25mx5.1m) 附图五 双排面对面布置 116.6(13.4mx8.7m) 附图六 注:双排背对背布置所需开关房面积较大,且运行维护较为不便,实用性不高,故本次暂不考虑. 4.1.6开关站接线模式的开关房宜按照终期报装容量一次性建成,主干配接线模式可以分期按对应容量提供开关房. 4.1.7 20kV高压开关房的净高不宜小于4.6米(梁底顶板距地面,含电缆沟,适于3x300及以下型电缆进线),20kV变压器室的净高不宜小于3.8米,380V低压开关房净高不宜小于3.8米. 4.1.8横琴地区低压配电网以配电房供电范围实行分区供电,宜按双变压器配置,配电变压器额定容量按照分区报装容量选定,分区供电半径不宜超过150米.详见表4.1.5及附图七. 表4.1.5 20kV变压器额定容量选择和典型公用配电房净空面积 分区报装容量(kVA) 变压器额定容量(kVA) 面积(m2) 高压开关房 变压器室(两台) 变压器室(单台) 低压开关房(含计量柜) 200-800
800 详见表4.1.4 --- 15(4.2x3.5) 27(6.4x4.2) 801-1600 2x800 详见表4.1.4 32(6.4x4.9) ----
49 (11.6x4.2) 1601-2000 2x1000 2001-3200 2x1600 3201-4000 2x2000 4001及以上 2x800(1000/1600/2000)自由组合 详见表4.1.4 Nx32 ---- Nx49 注1:低压配电房面积按每台变压器配置2面低压出线柜,每面低压出线柜配置4个空气开关(额定电流≤630A);
注2:高压配电房按KYN中置柜配置. 4.1.9 20kV变压器典型参数和布置要求如下: (1)20kV变压器(带外壳)典型参数如表4.1.6所示. 表4.1.6 20kV变压器(带外壳)典型尺寸参数表 容量(kVA)
800 1000
1600 2000 外形尺寸(mm) 长2000
2200 2400
2700 宽1500
1500 1600
1700 高2000
2000 2330
2630 重量(kg)
3250 4080
5650 6650 (2)变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不小于表4.1.7的规定. 表4.1.7变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m) 变压器容量(kVA) 项目 100~1000 1250~2500 干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距 0.6 0.8 干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距 0.8 1.0 注:表中各值不适用于制造厂的成套产品. (3)多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表4.1.8的规定. 表4.1.8变压器防护外壳问的最小净距(m) 变压器容量(kVA) 项目 100~1000 1250~2500 变压器侧面具有IP2X防护等级及以上的金属外壳 A 0.6 0.8 变压器侧面具有IP3X防护等级及以上的金属外壳 A 可贴邻布置 可贴邻布置 考虑变压器外壳之间有一台变压器拉出防护外壳 B① 变压器宽度b+0.6 变压器宽度b+0.6 不考虑变压器外壳之间有一台变压器拉出防护外壳 B 1.0 1.2 注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B值应是门扇的宽度c加变压器宽度b之和再加0.3m. 4.1.10按照典型的变压器尺寸和布置要求,典型变压器房净空面积如表4.1.5所示. 4.1.11横琴地区低压配电系统采用单母分段接线方式,配置分段备自投或进线备自投功能,低压配电网采用以配电房为中心的放射型接线方式,采用120mm2及以上电缆,低压配电装置出线回路数宜为2-8回. 4.1.12当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP2X级时,低压配电室内成排布置的低压配电屏通道最小宽度,应符合表4.1.9的规定. 表4.1.9成排布置的低压配电屏通道最小宽度(m) 低压配电屏种类 单排布置 双排面对面布置 双排背对背布置 多排同向布置 屏侧通道 屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 前、后排屏距墙 维护 操作 维护 操作 维护 操作 前排屏前 后排屏后 固定式 不受限制时 1.5 1.0 1.2 2.0 1.0 1.2 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 受限制时 1.3 0.8 1.2 1.8 0.8 1.2 1.3 1.3 2.0 1.8 1.3 0.8 0.8 抽屉式 不受限制时 1.8 1.0 1.2 2.3 1.2 1.2 1.8 1.0 2.0 2.3 1.8 1.0 1.0 受限制时 1.6 0.8 1.2 2.1 0.8 1.2 1.6 0.8 2.0 2.1 1.6 0.8 0.8 注:1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部凸出物的限制;