编辑: wtshxd | 2013-05-26 |
2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
3 背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定. 4.1.13按照典型的低压开关柜尺寸和布置要求,典型低压开关房净空面积如表4.1.5所示. 4.1.14户外箱变面积如表4.1.
10、4.1.11所示. 表4.1.10 630kVA、800kVA户外箱变典型尺寸参数表 容量(kVA)
630、800 外形尺寸(mm) 长3400 宽2600 高2600 重量(kg)
5500 表4.1.11 630kVA、800kVA户外箱变占地面积 分区报装容量(kVA) 变压器额定容量(kVA) 面积(m2)
630、800
630、800
36 4.2.选址 4.2.1电房选址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定: 宜接近负荷中心;
宜方便运行巡视;
应方便进出线;
应方便设备运输;
不应设在有剧烈振动或高温的场所;
不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;
不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;
当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,开关房的选址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB
50058 的有关规定;
不应设在地势低洼和可能积水的场所;
不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施;
4.2.2电房宜独立设置,条件受限时可附设于其他建筑物内,应设置在±0以上. 4.2.3电气装置的布置宜避开建筑物的伸缩缝. 4.2.4公用配电房周边应预留发电车临时进出的通道及发电车电缆快速接入接口.发电车电缆快速接入接口应设置于地面消防通道旁边. 4.2.5电房应满足电力系统实时通信的要求,确保通信数据传输的稳定可靠. 4.2.6电房选址宜靠近外墙,并建设电缆线路进出通道. 4.3通道 4.3.1电房通道应畅通无阻,不得设置门槛,电房内不应有无关的管道和线路通过. 4.3.2电房的门的高度和宽度,宜按最大不可拆卸部件尺寸,高度加 0.5m,宽度加 0.3m 确定.要求运输通道门高不小于2.7m,门宽不小于1.5m.疏散通道门的最小高度宜为2.1m,最小宽度宜为0.9m. 4.3.3电房的门应向外开启.相邻电房之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门. 4.3.4电房经常开启的门、窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所. 4.3.5电房应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施. 4.3.6电房搬运通道的尺寸及地面的承重能力应满足搬运设备的最大不可拆卸部件的要求.当搬运通道为吊装孔或吊装平台时,吊钩、吊装孔或吊装平台的尺寸和吊装荷重应满足吊装最大不可拆卸部件的要求,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的要求. 4.3.7长度大于7m的电房应设两个安全出口,并宜布置在电房的两端.当电房的长度大于60m时,应增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m. 4.4土建 4.4.1电房结构设计使用年限按50年,结构安全等级为二级. 4.4.2电房采用框架结构,地面为钢筋砼梁板结构. 4.4.3电房的地面按表4.4.1计算荷载: 表4.4.1 电房地面荷载计算表 序号 接地面部位 计算负荷(1kN/O)