编辑: 达达恰西瓜 | 2013-07-04 |
本技术规范书中机房空调及相关产品应通过国家质量机构颁发的节能产品认证. 本技术规范书中机房空调产品符合通信机房建筑承重要求,在安装调试、操作使用、维护保养等方面应简便易行. 本机房空调系统需适用如下标准要求: (1)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T19413-2010);
(2)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008);
(3)《采暖通风与空调调节设计规范》(GB50019-2003);
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002);
(5)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T 19413-2010) (6)《单元式空气调节机》(GB/T 17758-1999)
二、技术要求 项目地点位于中国科学院高能物理研究所1#实验厅内,分为ADS中控室机房与低温中控室机房两套空调系统.其中ADS中控室机房选择两台依米康SCA402ED/RCL(E)37?,一用一备;
低温中控室选择两台依米康SCA251EU/RCS35,一用一备.具体见下表: 表1. ADS机房精密空调设备选型技术要求表SCA402 数量 2台 总制冷量(KW)
41 显冷量(KW) 36.9 风量(m3/h)
12500 机外余压(Pa)
300 风机形式 皮带风机 电加热器功率(KW)
9 电加热器级数
2 电极式加湿器蒸汽产量(kg/h)
5 过滤器等级 G4 外形尺寸长宽高(mm) 1700*890*1980 冷凝器适用温度范围(℃) -15-50 送回风形式 下送风上回风 制冷剂 R22 选配件 烟感报警 表2. ADS机房精密空调设备选型技术要求表SCA251 数量 2台 总制冷量(KW)
25 显冷量(KW) 22.4 风量(m3/h)
7400 机外余压(Pa)
300 风机形式 皮带风机 电加热器功率(KW)
6 电加热器级数
2 电极式加湿器蒸汽产量(kg/h)
5 过滤器等级 G4 外形尺寸长宽高(mm) 850*890*1980 冷凝器适用温度范围(℃) -15-50 送回风形式 上送风前回风 制冷剂 R22 选配件 烟感报警 注: 制冷量测试条件为室外环境温度35℃,室内回风温度为24℃,室内回风湿度为50%. 本列表与政府采购供货机型不一致的以政采供货机型为标准. 1.机房专用空调机组的机械性能 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;
信号灯、开关、测量显示装置布局合理. 操作及维修安全、方便. 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;
导线颜色和截面合理,布放平整;
接插件牢固;
进出线符合工程需要;
具备抗震措施. 4) 标牌、标记:应平整清晰. 2.机房专用空调机组的电气性能 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围:220/380V +10% ( -15% 频率:50HZ ( 2HZ 机房专用空调机组的适应环境 温度: 室内 -10℃ ( +30℃ 室外 -15℃ ( +50℃ 湿度:≤95%RH
4 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能. 2) 温度调节范围:+17℃ ( +28℃ 温度调节精度:(1℃ ,温度变化率<
5℃/小时 湿度调节范围:40% ( 60%RH 湿度调节精度:(5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号
5、机房精密空调的机组性能 机房精密空调的制冷系统数量、冷量、风量、尺寸应满足 ADS机房精密空调设备选型技术要求表 中相应指标要求. 机房精密空调能解决机房的高显热量负荷,显热比 ≥0.9,机组制冷量可随室内工况变化自动调节. 机房精密空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比: EER ≥ 3.0. 机房精密空调系统应具有高可靠性,要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时. 机房精密空调系统应标准配置采用R22制冷剂. 应具备来电自启功能. 机房精密空调除湿控制精确,以减少空气过冷及热补偿的能量损失. 机房精密空调具有电极式加湿组件,所选用加湿器需可以自动清洁,反复应用,检修时不用停机. 机房精密空调需配有火灾报警,并与机房空调连锁,一旦发生火灾空调可自动停机. 机房精密空调的控制系统: 应具有先进的微处理控制器;