编辑: 达达恰西瓜 | 2013-07-04 |
应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术;
应具有LCD大屏幕多行显示器;
应具有全中文显示,子目录也应中文显示 应具有大容量的故障报警记录储存的功能,存储历史告警信息不小于1000条;
应能监测机房空调回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 机组应具有报警及故障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能.常规的部件保护装置有:压缩机保护、过欠压保护、风机过载、滤网堵塞、加湿器保护、冷凝器风机保护、烟感保护等,烟感保护应和空调机组进行连锁. 应具备均衡运行控制功能,即定时切换备份机组,保证空调机组均衡运行. 应具备冗余备份控制功能,即当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行.
7、机房精密空调的冷却设备 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值),并提供相关参数,保证足够的散热量需求. 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件. 风冷冷凝器可水平及垂直安装.风冷冷凝器的风机电机、风扇调速器、压力控制器等应具有良好的防水性能.冷凝器出厂时应保压,管路端口有防止异物进入的措施.
8、机房精密空调的安装特性 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下,机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行.
9、机房精密空调的适用性 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求. 便于在机组设备的正面进行维护.
10、技术要求说明 若以上技术要求所涉及条目标准低于政府采购所列机型的技术要求,则以政府采购所列机型的技术要求为准;
若政府采购提供机型的技术要求中的条目低于本技术要求,则以本技术要求为准.
三、文件要求 参与竞价的厂家需是该空调厂家的正规代理商或销售商,并且需提供相关证明文件.
四、机房空调施工要求 项目进度 甲方办理完相关政府采购手续后,45天内乙方将所有设备提供给甲方,并完成安装调试工作. 工程量统计 本项目报价除空调设备费外还包含安装工程费,以下条目所列工程量为预计发生的主要工程量,实际工程量可能有少量出入,此外其他细微工程量并未列出,厂家可以以下条目作为参考进行安装费的报价,最终安装费以实际发生量结算. 主要工程量统计: 四台机组安装就位. 铜管总长度约310m,其中低温中控室机房空调(单系统)室内机与室外机距离约38m;
ADS中控室机房空调(双系统)室内机与室外机距离约20m. 上水管(PPR DN20)总长度约65m,下水管(PPR DN40)总长度约70m. 主动力电缆敷设约15m,室内机与室外机连接电缆长度约160m. 室外机水泥基础4个,其中低温中控室机房空调需在草坪上做基础,ADS中控室机房空调需在屋面上做水泥基础(不得破坏屋面防水层). ADS中控室机房空调室内机钢架基础两个,低温中控室机房空调为上送风不需制作基础. ADS中控室机房空调两台室外机需安装在屋面,需要进行吊装. 墙体开孔约10个. 甲方购买漏水保护装置,乙方负责免费接入空调控制系统. 管道施工技术要求 冷媒管技术要求 内外表面色泽光亮、均匀,不允许有伤痕或裂纹等. 应选用脱脂去氧的无缝铜管. 铜管必须是磷酸脱氧无缝铜管. 铜管内壁应清洁、干燥:杂质含量≤30mg/10m. 铜管必须经过脱油处理. 保存中的铜管用端盖或胶带封口,用支架使其高于地面300L存放. 铜管的壁厚符合以下标准,并应具有出厂合格证、质量证明书. 铜管的规格 外径¢ (L) 6.4 9.5 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 41.3 壁厚 (L) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 冷媒管保温厚度及性能要求应符合下列规定 配管外径¢(mm) 6.4-15.9 19.1-41.3 保温厚度(mm) 15以上 20以上 保温材料技术性能 泡沫橡塑保温材料,难燃B级 所有泡沫橡塑保温材料必须符合北京市消防部门规定,难燃B级应符合以下要求: 应满足GB /T8626及GB/T 20284的试验规定. 产烟附加等级不低于s3级. 燃烧滴落物/微粒的附加等级为d0级. 产烟毒性附加等级为t1级. 冷媒铜管安装应符合下列规定 铜管道支吊架的型式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求. 铜管弯管的弯曲半径应大于5D(铜管外径).配管弯曲后的短径与原外 径之比应大于2/3. 切割铜管时应使用铜管尺寸的切管器. 铜管管口扩口后应保持同心,扩口尺寸应符合要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷,并应有良好的密封面. 铜管可采用承插式焊接及套管式焊接,其中承插式焊接的管端胀管,要求胀管的过渡部分光滑、均匀. 铜管弯管应符合下列规定: 对于Φ6.4~22.2mm 的铜管,可以用手直接弯管或使用手动弯管器加工. 弯管角度不能大于90°,变形度不能大于管径的1/3. 铜管穿墙要求:管道穿过的外墙孔必须密封,雨水不得渗入.管道穿越墙体或楼板处应设保护套管,管道焊缝不得置于套管内.保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜向下.管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞,不得将套管作为管道的支承. 配管钎焊时应符合下列规定: 一定要按照当地法规,必须由有资格人员进行火焰操作. 必须使用硬钎焊,采用氮气置换法保护钎焊作业. 焊缝部没有气孔、砂眼,没有明显的 钎料下垂 . 冷媒管道的支撑应符合以下规定 水平管道应用吊架或托架来支撑;