编辑: 达达恰西瓜 2013-07-04

立管应用管码来固定,固定应牢固.必须考虑铜管的热胀冷缩, 无论吊架还是托架,都不能将保温后的冷媒管道夹紧. 支、吊架的型式与间距应符合设计规范. 吊架的吊杆应平直,丝杆的螺纹应完整、光洁.支、吊架上的螺孔应采用机械加工,不得用气割开孔. 冷媒管冲洗要求:冷媒配管施工结束后,必须对冷媒配管进行吹扫(室内机、室外机不参加吹扫),清除管内可能存在的水气、灰尘、垃圾.吹扫只能用氮气,冲洗压力为0.5MPa,反复冲洗,无污物为符合规定. 气密试验 冷媒配管气密性试验应符合下列规定: 试压介质一定要使用纯氮气. 压力试验前要先对冷媒系统进行抽真空至-0.1MPa(-755mmHg),通过真空干燥除去系统内水分. 采用液管、气管同时试压,冷媒系统试压压力为4.0MPa (约40kgf/cm2)保持24 小时以上无泄漏为符合规定. 技术资料交付 所有技术文件均应提交业主确认、批准.卖方应对所提供的所有技术文件的正确性、完备性和及时性负完全责任;

如果业主认为技术文件不能满足需要,有权向卖方要求增加必要的技术文件.当业主要求有关设备的技术资料时,卖方应及时提供. 技术文件 应提供的技术文件主要包括以下内容,但不限于此: 安装图纸 技术手册(描述设备的技术参数、技术性能) 操作手册 安装手册 维护手册 标志 每套装置必须有持久明晰的铭牌,标明以下内容: 设备名称、型号;

主要参数;

卖方(制造厂商)名称和商标;

出厂日期及编号;

培训与售后服务 培训 为保证设备正常工作,投标方应负责培训用户维护人员,使维护工作人员能完全熟悉并掌握维护技能,及时排除一般的设备故障.培训内容包括以下几个方面: 为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 . 设备的安装和测试 . 设备的操作和维护 . 2. 技术支持和售后服务 设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后,因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题,投标方必须提供及时的技术支持. 投标方应提供一年的保修期(从设备终验合格之日起),保修期内投标方应免费提供设备配件和技术服务. 在保修期内和保修期外,系统设备如有重大故障,投标方接到用户电话后,必须在24小时内赶到现场并排除故障. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题