编辑: lqwzrs 2019-08-03
东营市环境保护局 东环审〔2015〕7号 关于胜利油田分公司孤岛采油厂 孤岛中二北Ng5区块注汽锅炉房工程 竣工环境保护验收批复 胜利油田分公司孤岛采油厂: 你公司报送的《关于胜利油田分公司孤岛采油厂孤岛中二北Ng5区块注汽锅炉房工程竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉.

经现场检查及建设项目联席会研究(2014年第31次专题会议),批复如下:

一、该项目位于孤岛油田中二北Ng5区块.新建锅炉房一座,建设30t/h亚临界注汽锅炉2台,并相应配备2套水处理装置,变更燃用天然气,项目总投资3417.76万元,其中环保投资51万元.2012年8月20日东营市环保局对《孤岛中二北Ng5区块注汽锅炉房工程环境影响报告表》(东环建审[2012]5027号)进行了批复.项目于2012年11月开工建设,2014年3月建设完成.胜利石油管理局环境监测总站于2014年4月14日至16日进行了现场监测,市环保局于2014年11月5日组织有关人员进行了现场检查.

二、注汽锅炉给水软化装置冲洗、含盐废水全部回收,打入了集输管网输送至孤六联合站集中处理后回注地层;

项目燃料已变更为天然气;

合理布局,选用了低噪声设备,采取了隔声、减振、吸声等措施;

建设单位建立了环保管理制度,有专门的环保管理机构.

三、胜利石油管理局环境监测总站编制的《孤岛油田渤76区块东区固定注汽锅炉房工程竣工环境保护验收监测报告表》表明,验收监测期间:

(一)孤岛中二北Ng5区块固定注汽锅炉房与同期监测的孤岛油田孤岛中二中Ng5区块固定注汽锅炉房注汽锅炉属于同型号、同类型,同一厂家生产,燃料气源也相同,年注汽量也基本相同.参照孤岛中二中Ng5区块锅炉验收监测数据,以及参照孤岛油田渤76区块西区固定注汽锅炉房监测数据,孤岛中二北Ng5区块固定注汽锅炉废气产生的SO

2、NOX,能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中第Ⅱ时段二类区标准要求,烟尘能够满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》要求.

(二)项目厂界昼间噪声最大值为57.8dB(A);

夜间噪声最大值为54.1dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求.

四、本项目基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.

五、项目投运后,你公司要加强各类污染治理设施的运行管理,确保各项污染物稳定达标排放;

如遇环保设施检修、停运等情况,要及时向当地环保部门报告,并如实记录备查.认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.

六、由市环境监察支队负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2015年1月9日 抄送:市环境监察支队,胜利石油管理局安全环保处. 东营市环境保护局办公室 2015年1月9日印发