编辑: hgtbkwd | 2014-01-17 |
3 结构缺陷、损伤和腐蚀的调查,应包括材料和施工缺陷、施工偏差、构件及其连接、节点的裂缝(裂纹)或其他损伤以及腐蚀;
对砌体构件,还应包括砌筑质量、砌体风化、酥碱和砂浆粉化;
对木结构还应包括木材的腐朽和虫蛀.
4 结构位移和变形的调查,应包括结构顶点和层间位移;
受弯构件的挠度与侧向弯曲;
墙、柱的侧倾. 3.3.2 结构、构件的材料性能、几何尺寸、变形、缺陷和损伤的调查,应符合下列规定:
1 对结构、构件材料的性能,当档案资料完整、齐全时,允许仅进行校核性检测;
符合原设计要求时,允许采用原设计资料给出的结果;
当缺少资料或有怀疑时,应进行现场详细检测.
2 对结构、构件的几何尺寸,当图纸资料完整时,允许仅进行现场抽样复核;
当缺少资料或资料失真时,应按国家现行有关检测标准的规定进行现场检测.
3 对结构、构件的变形,应在目测普查的基础上,对整体结构中有明显变形的构件进行检测.
4 对结构、构件的缺陷、损伤和腐蚀,应进行全面检测,并应详细记录缺陷、损伤和腐蚀部位、范围、程度和形态.
5 对钢筋混凝土构件、钢构件、配筋砌体构件和木构件,尚应重点检查下列部位的钢筋、钢材和木材的腐蚀、腐朽和虫蛀的状况: 1)埋入地下或淹没水中的接近地面或水面的部位;
2)易积水或遭水蒸气侵袭部位;
3)受干湿交替作用的节点、连接部位;
4)易积灰的潮湿部位和难喷刷涂层的间隙部位;
5)钢索节点、锚塞部位.
6 当需对结构动力特性和动力反应进行测试时,应根据结构特点和检测目的选择适用的检测方法标准;
检测仪器应布置于质量集中、刚度突变、损伤严重以及能够反应结构动力特性的部位. 3.4 结构抗震 3.4.1 钢筋混凝土房屋的抗震鉴定,应依据其设防烈度重点检查下列薄弱部位:
1 6度时,应检查局部易掉落伤人的构件、部件以及楼梯间非结构构件的连接构造.
2 7度时,除应按第1款检查外,尚应检查梁柱节点的连接方式、框架跨数及不同结构体系之间的连接构造.
3
8、9度时,除应按第
1、2款检查外,尚应检查梁、柱的配筋,材料实际强度等级,各构件间的连接,结构体型的规则性,短柱分布,使用荷载的大小和分布等. 3.4.2 单层钢结构房屋抗震鉴定时,应重点检查影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键部位:
1 应检查钢柱、钢屋架或屋面钢梁、支撑等构件的材料性能、连接、构件截面尺寸、锈蚀、连接节点和柱脚节点、各类支撑的设置、焊缝质量、大型屋面板连接的可靠性、屋盖中支承长度较小构件连接的可靠性,并注意出入口等处的高大山墙山尖部分、出入口等处的女儿墙、高低跨封墙等构件的拉结构造.
2 对8度区,尚应检查柱间支撑的有关连接部位构造,并注意平面不规则、围护墙体布置不对称和相连房屋建筑导致质量、刚度不均匀造成扭转的影响. 3.4.3 多层砌体房屋应重点检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体实际达到的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙、楼梯间和出屋面烟囱等易引起倒塌伤人的部位;
7~9度时,尚应检查墙体布置的规则性,检查楼、屋盖处的圈梁,检查楼、屋盖与墙体的连接构造等. 3.4.4 现有内框架和底层框架砖房抗震鉴定时,对房屋的高度和层数、横墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量应重点检查;