编辑: 于世美 | 2014-05-09 |
施工准备 作业条件 组对场地有水源、电源. 铸铁散热片、托钩和卡子均巳除锈干净,并刷一遍防锈漆. 室内墙面和地面抹完. 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求. 散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品. 材料要求 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有产品质量合格证及相关检验报告;
散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象.翼型散热器翼片完好.钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损.钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞. 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼、法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣.丝扣端正,公紧适宜.石棉橡胶垫以lmm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求. 其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合现行国家及行业标准. 主要机具 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机等. 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝扳、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等. 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表等. 质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定. 交底单位 接收单位 交底人接收人技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 工程名称 节能大厦 分部工程 给水排水与采暖工程 分项工程名称 散热器安装 施工单位 交底内容: 项序项目允许偏差或允许值 主控项目
1 散热器水压试验 第8.3.1条2金属辐射板水压试验 第8.4.1条3金属辐射板安装 第8.4.2条、第8.4.3条4水泵、水箱安装 第8.3.2条 续表 项序项目允许偏差或允许值 一般项目
1 散热器的组对 第8.3.3条、第8.3.4条2散热器的安装 第8.3.5条、第8.3.6条3散热器表面防腐涂漆 第8.3.8条 散热器安装允许偏差 散热器背面与墙内表面距离 3mm 与窗中心线或设计定位尺寸 20mm 散热器垂直度 3mm 工艺流程 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 操作工艺 安装准备 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用.
(二)、各种型号的铸铁柱型散热器组对 组对前要备有散热组对架子或根据散热器规格用100*100木方平放在地上,钉四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架. 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸.组对后垫片露不应超过lmm,不得使用双垫. 交底单位 接收单位 交底人接收人技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 工程名称 节能大厦 分部工程 给水排水与采暖工程 分项工程名称 散热器安装 施工单位 交底内容: 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放. 按统计表的数量规格进行组对,组对散热器前做好丝扣的选试. 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止. 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点.