编辑: 于世美 2014-05-09

托钩位置应为法兰外口往里返50mm处.长翼型托钩位置和数量按国家标准图集94K402~2《散热器及管道安装》安装.辐射对流散热器的安装方法同柱型散热器.固定卡的高度为散热器上缺口中心.安装方法同柱型散热器. (8)每组钢制闭式串片型散热器及钢制板式散热器在四角上焊带孔的钢板支架,而后将散热器固定在墙上的固定支架上.固定支架的位置按设计高度和各种钢制串片及板式散热器的具体尺寸分别确定.安装方法同柱型散热器(另一种作法是按厂家带来的托钩进行安装).在混凝土预制墙板上可以先下埋件,再焊托钩与固定架;

在轻质板墙上,钩卡应用穿通螺栓加垫圈固定在墙上. 交底单位 接收单位 交底人接收人技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 工程名称 节能大厦 分部工程 给水排水与采暖工程 分项工程名称 散热器安装 施工单位 交底内容: 各种散热器的支托架安装数量应符合表6-11的要求. 散热器类型 每组片数 固定卡(个) 下托钩(个) 合计(个) 各种铸铁及钢制柱型炉片铸铁辐射对流散热器,M132型3~12 13~15 16~20 21片及以上

1 1

2 2

2 3

3 4

3 4

5 6 铸铁圆翼型 每根散热器均按2个托钩计 各种钢制闭式散热器 高在300mm及以下规格焊3个固定架,300mm以上焊4个固定架,≤300mm每组3个固定螺栓,>

300mm每组4个固定螺栓 各种板式散热器 每组装四个固定螺栓,(或装四个厂家生产的托钩) 散热器安装: 将柱型散热器(包括铸铁和钢制)和辐射对流散热器的炉堵和炉补心抹铅油,加石棉垫后拧紧. 带腿散热器稳装.炉补心正扣一侧朝着立管方向,将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置,套上两块夹板,固定在里柱上,带上外螺母,把散热器推到固定的位置,再把固定卡的两块夹板横过来放平正,用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后,将散热器找直、找正,垫牢后上紧螺母. 将挂装柱型散热器和辐射对流散热器轻轻抬起放在托钩上立直,将固定卡摆正拧紧. 圆翼型散热器安装.将组装好的散热器抬起,轻放在托钩上找直找正.多排串联时,先将法兰临时上好,然后量出尺寸,配管连接. 钢制闭式串片式和钢制板式散热器抬起挂到固定支架上,带上垫圈和螺母,紧到一定程度后找平找正,再拧紧到位. 散热器距墙距离:柱型散热器内表面距离25~40mm,钢制闭式串片型距墙25~40mm.圆翼型距离40~50mm,平行距墙允许偏差5mm,垂直度允许偏差3mm. 散热器冷风门安装: 按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ8.4的孔,在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝. 将炉堵抹好铅油,加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧.在冷风门丝扣上抹铅油,编少许麻丝,拧在炉堵上,用扳子上到松紧适度,放风孔向外斜45度(宜在综合试压前安装). 交底单位 接收单位 交底人接收人技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 工程名称 节能大厦 分部工程 给水排水与采暖工程 分项工程名称 散热器安装 施工单位 交底内容: 钢制串片式散热器、扁管板式散热器打冷风门的散热器数量,在加工定货时提出要求,由厂家负责作好. 钢制板式散热器的放风门........