编辑: 于世美 2014-05-09

(三)、外拉条预制、安装 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断φ8~φ10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍. 20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母;

找直后用扳子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度.

(四)、散热器水压试验 将散热器抬到试压台上,用管钳子安装临时炉堵和临时补心,安装放气嘴,连接试压泵;

各种成组散热器可直接连接试压泵. 试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴. 加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续10min,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格. 如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽.卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片需换片.钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修后再进行水压试验,直到合格.不能用的坏片要作明显标识(如用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放),防止再次混入好片中组对. 打开泄水阀门,拆掉临时丝堵和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二遍防锈漆. 交底单位 接收单位 交底人接收人技术交底记录 2008年10月15日 施管表5 工程名称 节能大厦 分部工程 给水排水与采暖工程 分项工程名称 散热器安装 施工单位 交底内容: 散热器安装 按设计图纸要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线.窗下安装的坐标应与窗口中心线一致,允许偏差±2mm. 托钩和固定卡安装: 柱型带腿散热器用固定卡安装.从地面到散热器总高的3/4画水平线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置.单数片向一侧错过半片.16片以上者应栽两个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端各进去4~6片的地方栽入. 挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm画水平线.托钩水平位置采用画线尺来确定,画线尺横担上刻有散热片的刻度.画线时应根据片数及托钩数量分布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线,其位置与安装数量同带腿片安装. 用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔.固定长孔的深度不少于80mm,托钩孔的深度不少于120mm,现浇混凝土墙的深度为100mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度). 用水冲净孔内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线尺或¢70mm管放在托钩上,用水平尺找平找正,填满砂浆抹平. 柱型散热器的固定卡及托钩的加工以及安装数量、位置、形式必须符合国家标准图集94K402~2《散热器及管道安装》要求. 多组散热器全部卡子托钩安装;

成排托钩、卡子需将两端钩、卡栽好,定点拉线,然后再将中间钩、卡按线依次栽好. 圆翼型、长翼型及辐射对流散热器(FDS一I型一Ⅲ型)托钩都按国家标准图集94K402~2《散热器及管道安装》加工,翼型铸铁散热器安装时全部使用上述托钩.圆翼型每根用2个;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)