编辑: 施信荣 2014-07-12

二、建筑专业审查要点 序号 审查项目 审查内容 2.1 法规 项目中采用装配式建造的建筑工程的总建设规模应符合相关法规规定的要求. 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 2.2 材料 4.3.1 外墙板接缝处的密封材料应符合下列规定:

3 夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中A级的要求. 2.3 立面、外墙 5.3.4 预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法,并应符合下列规定:

3 当板缝空腔需设置导水管排水时,板缝内侧应增设气密条密封构造. 2.4 接缝 10.3.7 外挂墙板间接缝的构造应符合下列规定:

2 接缝宽度应满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求,且不应小于15mm.

三、结构专业审查要点 序号 审查项目 审查内容 3.1 强制性条文 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 6.1.3 装配整体式结构构件的抗震设计,应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求.丙类装配整体式结构的抗震等级应按表6.1.3确定. 表6.1.3 丙类装配整体式结构的抗震等级 结构类型 抗震设防烈度 6度 7度 8度 装配整体式 框架结构 高度(m) ≤24 >

24 ≤24 >

24 ≤24 >

24 框架 四三三二二一大跨度框架 三二一装配整体式 框架-现浇 剪力墙结构 高度(m) ≤60 >

60 ≤24 >

24 且≤60 >

60 ≤24 >

24 且≤60 >

60 框架 四三四三二三二一剪力墙 三三三二二二一一装配整体式 剪力墙结构 高度(m) ≤70 >

70 ≤24 >

24 且≤70 >

70 ≤24 >

24 且≤70 >

70 剪力墙 四三四三二三二一装配整体式 部分框支剪 力墙结构 高度(m) ≤70 >

70 ≤24 >

24 且≤70 >

70 ≤24 >

24 且≤70 现浇框 支框架 二二二二一一一底部加强 部位剪力墙 三二三二一二一其他区域 剪力墙 四三四三二三二注:大跨度框架指跨度不小于18m的框架. 11.1.4 预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时,应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验,每种规格的连接接头试件数量不应少于3个. 3.2 法规 采用装配式建造的建筑工程的预制率和(或)装配率应符合相关法规规定的要求. 3.3 设计文件 编制要求 3.3.1 结构设计 说明 除住建部《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》设计总说明的要求外,尚应补充以下内容: 序号 审查项目 审查内容 3.3.1 结构设计 说明

1、预制构件种类、制作和安装施工说明,包括对材料、质量检验、运输、堆放、存储和安装施工要求等;

2、预制构件制作详图的深化设计要求,包括预制构件制作、运输、存储、吊装和安装定位、连接施工等阶段的复核计算要求和预设连接件、预埋件、临时固定支撑等的设计要求. 3.3.2 结构施工图 应根据建设项目的具体情况,增加如下设计内容:

1、预制构件的平面布置图,包括预制构件编号、节点索引、明细表等内容;

2、预制构件模板图;

3、预制构件配筋图;

4、预制构件连接构造大样图;

5、建筑、机电设备、精装修等专业在预制构件上的预留洞口、预埋管线、预埋件和连接件等的设计综合图;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题