编辑: 施信荣 2014-07-12

6、预制构件制作、安装施工的质量验收要求;

7、连接节点施工质量检测、验收要求. 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 3.4 材料 4.1.2 预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30;

预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30;

现浇混凝土的强度等级不应低于C25. 4.1.3 普通钢筋采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,钢筋应采用热轧带肋钢筋. 4.2.1 钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的规定. 4.2.2 钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌桨料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定. 编者注:钢筋套筒灌浆连接接头尚应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 335-2015的规定. 3.5 结构设计 基本规定 3.5.1 适用高度 6.1.1装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构的房屋最大适用高度应满足表6.1.1的要求,并应符合下列规定:

1 当结构中竖向构件全部为现浇且楼盖采用叠合梁板时,房屋的最大适用高度可按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定采用.

2 装配整体式剪力墙结构和装配整体式部分框支剪力墙结构,在规定的水平力作用下,当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的50%时, 序号 审查项目 审查内容 3.5.1 适用高度 其最大适用高度应适当降低;

当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的80%时,最大适用高度应取表6.1.1中括号内的数值. 表6.1.1 装配整体式结构房屋的最大适用高度(m) 结构类型 抗震设防烈度 6度 7度 8度(0.2g) 8度(0.3g) 装配整体式框架结构

60 50

40 30 装配整体式框架-现 浇剪力墙结构

130 120

100 80 装配整体式剪力墙结构 130(120) 110(100) 90(80) 70(60) 装配整体式部分 框支剪力墙结构 110(100) 90(80) 70(60) 40(30) 注:房屋高度指室外地面到主要屋面的高度,不包括局部突出屋顶的部分. 6.1.2 高层装配整体式结构的高宽比不宜超过表6.1. 2的数值. 表6.1.2 高层装配整体或结构适用的最大高宽比 结构类型 抗震设防烈度 6度、7度 8度 装配整体式框架结构

4 3 装配整体式框架-现浇剪力墙结构

6 5 装配整体式剪力墙结构

6 5 8.1.3 抗震设计时,高层装配整体式剪力墙结构不应全部采用短肢剪力墙;

抗震设防烈度为8度时,不宜用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构.当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时,应符合下列规定:

1 在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%;

2 房屋适用高度应比本规程表6. 1.1规定的装配整体式剪力墙结构的最大适用高度适当降低,抗震设防烈度为7度和8度时宜分别降低20m. 注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;

2 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构. 3.5.2 现浇混凝土要求 6.1.8 高层装配整体式结构应符合下列规定:

2 剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土;