编辑: 施信荣 2014-07-12

3 框架结构首层柱宜采用现浇混凝土,顶层宜采用现浇楼盖结构. 6.1.9 带转换层的装配整体式结构应符合下列规定:

1 当采用部分框支剪力墙结构时,底部框支层不宜超过2层,且框支层及相邻上一层应采用现浇结构;

2 部分框支剪力墙以外的结构中,转换梁、转换柱宜现浇. 6.6.1 结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖. 序号 审查项目 审查内容 3.5.3 计算规定 6.1.11 抗震设计时,构件及节点的承载力抗震调整系数γRE应按表6.1.11采用;

当仅考虑竖向地震作用组合时,承载力抗震调整系数γRE应取1.0.预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数γRE应取为1.0. 表6.1.11 构件及节点承载力抗震调整系数γRE 结构构件类别 正截面承载力计算 斜截面承 载力计算 受冲切承 载力计算、接缝受剪 承载力计算 受弯 构件 偏心受压柱 偏心受拉构件 剪力墙 各类构 件及框 架节点 轴压比小于0.15 轴压比不小于0.15 γRE 0.75 0.75 0.8 0.85 0.85 0.85 0.85 6.5.1 装配整体式结构中,接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定.接缝的受剪承载力应符合下列规定:

1 持久设计状况: γ0Vjd ≤ Vu (6.5.1-1)

2 地震设计状况: ≤/γRE (6.5.1-2) 在梁、柱端部箍筋加密区及剪力墙底部加强部位,尚应符合下式要求: ηj≤6.5.1-3) 式中:γ0 ――结构重要性系数,安全等级为一级时不应小于1.1,安全等级为二级时不应小于1.0;

Vjd ――持久设计状况下接缝剪力设计值;

VjdE――地震设计状况下接缝剪力设计值;

Vu ――持久设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值;

VuE――地震设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值;

Vmua ――被连接构件端部按实配钢筋面积计算的斜截面受剪承载力设计值;

ηj ――接缝受剪承载力增大系数,抗震等级为

一、二级取1.2,抗震等级为

三、四级取1.1. 6.5.7 应对连接件、焊缝、螺栓或铆钉等紧固件在不同设计状况下的承载力进行验算. 3.5.4 接缝材料 要求 6.1.12 预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级;

多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值. 序号 审查项目 审查内容 3.5.5 耐久性 6.1.13 预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理,并应符合耐久性要求. 3.5.6 位移限值 6.3.3 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大位移u与层高h之比的限值宜按表6.3.3采用. 表6.3.3 楼层层间最大位移与层高之比的限值 结构类型 u/h限值 装配整体式框架结构 1/550 装配整体式框架―现浇剪力墙结构 1/800 装配整体式剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构 1/1000 多层装配式剪力墙结构 1/1200 3.5.7 连接规定 6.4.4 用于固定连接件的预埋件与预埋吊件、临时支撑用预埋件不宜兼用;

当兼用时,应同时满足各种设计工况要求.预制构件中预埋件的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB

50010、《钢结构设计规范》GB 50017和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等有关规定. 6.5.3 纵向钢筋采用套筒灌浆连接时,应符合下列规定:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)