编辑: 戴静菡 2014-08-15

1 板面外露筋;

飞边毛刺;

板面泛霜;

板的横向、纵向、厚度方向贯通裂缝 无2复合墙板面层脱落a 无3板面裂缝,长度50 mm ~ 100mm,宽度0.5 mm ~ 1.0mm ≤2处/板4蜂窝气孔,长径5mm~30mm ≤3处/板5缺棱掉角,宽度*长度 10mm*25mm~20mm*30mm ≤2处/板6壁厚b /mm ≥12 注:序号

3、

4、5项中低于下限值的缺陷忽略不计,高于上限值的缺陷为不合格. a 复合墙板检测此项. b 空心墙板应测壁厚. 5.3尺寸允许偏差 尺寸允许偏差应符合表3的规定. 表3 尺寸允许偏差 单位为毫米 序号 项目允许偏差

1 长度±52宽度±23厚度±1.5

4 板面平整 ≤2

5 对角线差 ≤6

6 侧向弯曲 ≤L/1000 5.4 放射性核素限量 放射性核素限量应符合GB 6566的有关规定. 表4放射性核素限量 项目指标制品中镭-

226、钍-

232、钾-40放射性核素限量 实心墙板 空心墙板 (空心率大于25%) 复合墙板 IRa(内照射指数) Iγ(外照射指数) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.3 ≤1.0 ≤1.0 5.5理化性能 理化性能指标应符合表5的有关规定. 表5 理化性能指标 序号 项目指标板厚100mm 板厚120mm 板厚180mm

1 抗冲击性能 经5次抗冲击试验后,板面无裂纹

2 抗弯承载 (板自重倍数) ≥ 1.5

3 软化系数 ≥0.80

4 面密度(kg/m2) ≤

90 ≤

110 ≤

130 5 含水率10

6 干燥收缩值 (mm/m) (mm/m) ≤ 0.6

7 吊挂力荷载1000N静置24h,板面无宽度超过0.5mm的裂缝

8 抗冻性a 不得出现可见的裂纹且表面无变化

9 空气声隔声量 (dB) ≥

35 ≥

40 ≥45

10 耐火极限 (h) ≥

1 11 燃烧性能 A1或A2级12 抗返卤性能b 无水珠、无返潮

13 氯离子含量b % ≤

10 14 导热系数 W/(m・K) 非复合墙板≤ 0.35 复合墙板≤ 0.1 a 夏热冬暖地区不检此项. b 镁质胶凝材料作为胶结料时,测此项目,参照JC 688-2006进行.

6 试验方法 试验环境及试验条件 6.1.1试样养护龄期不小于28d. 6.1.2试样应置于实验室温度、湿度环境下2d. 6.1.3试样先检测外观质量、规格尺寸,然后再进行物理力学性能测试. 6.2 外观质量 6.2.1 量具 钢直尺,精度0.5mm. 6.2.2 测量方法 对受测墙板,视距0.5m左右,目测有无外露增强筋、贯通裂缝、泛霜;

用钢直尺测量板面裂缝的长度、蜂窝气孔、缺棱掉角数据,读数读至1mm,用刻度放大镜测量裂缝的宽度,并记录缺陷数量. 6.2.3 壁厚 在受检空心墙板端部用游标卡尺测量三处,分别测量板的上下壁厚及孔间壁厚的最薄处,读数精确至0.1mm,如目测空心墙板中间的上下壁厚有明显差别,可沿板宽截开测其壁厚,取最小值为检验结果. 6.3尺寸允许偏差 6.3.1 量具 钢卷尺精度1mm;

游标卡尺0~150mm;

钢直尺精度0.5mm;

内外卡钳、塞尺0~10mm;

靠尺2m. 6.3.2 测量方法 6.3.2.1 长度 测量三处: ――板边两处:靠近两板边100mm范围内,平行于该板边;

――板中一处:过两板端中点,如图2所示. 用钢卷尺拉测,读数读至1mm,取三处测量数据的最大值和最小值之差为检测结果. 图2 长度测量位置 6.3.2.2 宽度 测量三处: ――板端两处:靠近两板端的100mm范围内,平行于该板边;

――板中一处:过两板边中点,如图3所示. 用钢卷尺配合直角尺拉测,读数读至1mm,取三处测量数据的最大值和最小值之差为检测结果. 图3 宽度测量位置 6.3.2.3 厚度 在各距板两端100mm,两边100mm及横向中线处布置测点,如图4所示共测量六处.用钢直尺、 外卡钳和游标卡尺配合测量,读数精确至0.5mm,记录测量数据.取六处测量数据的最大值和最小值之差为检验结果,修约至1mm. 图4 厚度测量位置 6.3.2.4 板面表面平整度 a)受检墙板两板面各测量三处,共六处.第一处:使靠尺中点位于板面中心,靠尺尺身重合于板面一条对角线;