编辑: 戴静菡 2014-08-15

10 耐火极限,件72*7

11 燃烧性能,件1212 抗返卤性能

1 2

13 氯离子

1 2

14 导热系数

1 2

15 放射性比活度限值,组127.4 判定规则 7.4.1 外观质量与尺寸允许偏差项目检验判定规则 根据样本检验结果,若受检板的外观质量、尺寸允许偏差项目均符合标准5.2和5.3中相应规定时,则判该板是合格板;

若受检板外观质量、尺寸允许偏差项目中有一项或一项以上不符合标准5.2和5.3中相应规定时,则判该板是不合格板. 7.4.2 物理性能和放射性核素限量检验判定规则 7.4.2.1 出厂检验物理性能和放射性核素限量检验项目判定规则 a) 根据试验结果,若面密度、抗弯承载、出厂含水率、抗返卤性项目均符合本标准5.5中相应规定时,则判该批产品为合格批;

若两项以上检验不符合本标准5.5中相应规定,则判该批产品为批不合格. b) 若在此四个项目检验中发现有一个项目不合格,则按表10对该不合格项目抽第二样本进行检验.第二样本检验,若无任一结果不合格,则判该批产品为合格批;

若仍有一个结果不合格则判该批产 品为批不合格. 7.4.2.2 型式检验物理性能和放射性核素限量检验项目判定规则 a) 根据样本试验结果,若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数为0,则判该型式检验合格;

若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数大于或等于2,则判该型式检验不合格. b) 若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数为1,则抽第二样本对该不合格项目进行检验. c) 第二样本检验,若无不合格,则判该型式检验合格;

若仍有一个结果不合格,则判该型式检验不合格. 7.4.3 判断检查批是否合格的规则 根据样本检验结果,若在第一样本(n1)中发现不合格板数(d1)小于或等于第一合格判定数(Ac1),则判该批外观质量与尺寸允许偏差项目合格;

若在第一样本(n1)中发现不合格板数(d1)大于或等于第一不合格判定数(Re1),则判定该批外观质量与尺寸允许偏差项目不合格. 若在第一样本(n1)中发现的不合格板数(d1)大于第一合格判定数(Ac1),同时又小于第一不合格判定数(Re1),则抽第二样本(n2)进行检验. 根据第一样本和第二样本的检验结果,若在第一和第二样本中发现的不合格板数总和(d1+d2)小于或等于第二合格判定数(Ac2),则判该批外观质量与尺寸允许偏差项目合格.若在第一和第二样本中发现的不合格板数总和(d1+d2)大于或等于第二不合格判定数(Re2),则判该批外观质量与尺寸允许偏差项目不合格,判定结果见表10. 表10 判定结果 d1 ≤ Ac1 合格 d1 ≥ Re1 不合格 Ac1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题