编辑: star薰衣草 2014-09-24

3000 4 导体正常温度℃

87 50

74 5 外壳正常温度℃

67 47

54 6 导体截面积(mm2)

21375 3358

3358 7 外壳截面积(mm2)

15944 8369

8369 8 导体电阻μΩ/m 1.357

9 外壳电阻μΩ/m 1.879 按上面两式计算,主母线单相的散热量约为550W/m,和母线制造商提供的母相散热损耗600 W/m基本相近. 母线的发热损耗和母线的材质、制造技术、焊接工艺水平关系较大.材质越好,母线接头的焊接工艺水平越高,其直流电阻就越小,发热损耗也就越小. 在电站厂房内敷设了各种电压等级的动力、照明、控制电缆,在运行中会散发出一定的热量,如果电缆温度过高,将导致电缆表面绝缘老化,电缆的载流量下降. 在各种电缆中,低压动力电缆发热量较大,电气设计手册上,对电缆损耗大于150W/m的有通风要求.一般的3000V以下的铜芯电缆的散热损失较小.电缆截面3*50mm的发热量约为25W/m,3*150mm的发热量约为40W/m,电压等级越高,散热量越小. 因此,除在主厂房中设有大量的电缆桥架(如母线层、母线洞、水轮机层等)和专门的电缆层、电缆廊道应核算电缆的发热量,其他部位的电缆发热可以忽略不计. 4. 电抗器发热量 电抗器用于较大容量的配电装置中,起到限制短路电流的作用,也可以用于整流装置中作滤波电抗器. 电抗器的散热量可以按下式计算: Kw 其中:――电抗器的利用系数,一般取=0.95 ――电抗器的负荷系数,一般取=0.75 ――电抗器在额定功率下的功率损耗(Kw),根据额定电流、额定电抗和型号确定. 电抗器是由绕组组成的,发热特性是热容量和发热量较大,达到稳定发热量需要一段时间.如果是长期运行的电抗器,其发热量是稳定的,如果是间歇运行的电抗器,应按运行时间和电抗器的发热特性曲线确定发热量. 5. 高、低压盘柜发热量 高压配电盘柜的散热量可以按下式计算: Kw 其中:――高压开关的工作电流 (A) ――高压开关的额定电流 (A) ――高压开关的额定电流时的散热量 Kw 高压开关柜分为进线开关柜和馈电开关柜,一般说来进线开关柜的发热量要比馈电开关柜的发热量大. 低压配电盘柜的散热量可以按下式计算: Kw 其中: ――盘柜的利用系数 ――盘柜的实耗系数 ――低压盘柜的功率损耗之和 Kw 由于电站内各种盘柜的用途不同,盘柜的工作电流不同,一般说来,工作电流越大,盘柜内的电器元件发热量也越大.对于集中布置的配电盘柜尽可能由设备制造商提供发热量较为准确. 特别的,对于重要的配电盘柜,由于制造商对盘柜内的电气元件的保护,防止运行湿度过大,绝缘性能的下降,在盘柜内本身另设有电加热器.一般每只盘柜在0.3~0.5Kw左右,集中布置的继电保护室等应加以考虑. 在高压盘柜中,励磁柜的发热量较大.根据某电站外商提供的发热资料: 表2 励磁柜的发热量 序号 名称发热量

1 整流闸管 8Kw

2 母线组 2Kw

3 散热风机 2Kw

4 其它继电器 2Kw

5 合计 14Kw 由于励磁系统关系到机组的安全启动和运行,对于集中或封闭布置的励磁盘柜应较为准确地核算其发热量. 6. 照明设备发热量 大、中型电站随着建筑装修景观设计对灯光的需求,照明功率有增加的趋势.虽然照明设备的发展,电站的照明应用从白炽灯和荧光灯向碘钨灯和金卤灯等高亮度灯源转变.但照明设备散热量属于稳定得热,只要电压、功率稳定,散热量是不变化的.照明所耗电能的一部分直接转化为热能,此热能以对流、传导和向周围散出.光能以红外辐射方式向外辐射,但红外辐射不能直接被空气吸收,而是透过空气被周围物体吸收,尔后再给予空气.转化为光的那部分也是先射向周围物体,被物体吸收后再转化为热能,再以对流、传导或辐射等方式传给空气和其他物体. 照明发热量为: Kw 其中:――镇流器消耗的功率系数,一般取1.2 ――照明灯具功率 Kw 一般情况下,全厂的照明发热量约为照明变压器容量的80%左右. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题