编辑: 摇摆白勺白芍 | 话题热度:230 2019-12-11 |
关键词: 锅炉,漏风,漏风试验,试验,boiler,实验,锅炉漏风,试 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉漏风实验,锅炉漏风实验程序
漏风试验 锅炉经检修后,应在冷态下以正压或负压试验的方法,检查各部的严密性。 用负压试验检查锅炉本体及烟道的严密性,其程序是: 1 严密关闭各人孔门,检查门。 2 启动引风机、保持燃烧室负压50—100Pa。 3 用小火把(或其它方法)靠近炉墙及烟道进行检查,如负压燃烧室漏风,则火把被吸向不严密处。(采用正压法可用白灰) 4 在漏风部位画上记号,试验完毕后予以消除。 空气预热器、风道做严密性试验的程序如下: 1 启动一次风机,关闭快速风门,逐渐开启一次风机入口挡板,保持压力在 8000Pa以上,进入一次风预热器检查漏风,外面的人检查连接风箱和外部漏风,如有漏风处,做上记号,试验完毕后予以消除。 2 停止一次风机启动二次风机,关闭二十一个二次风门,逐渐开启二次风入口挡板,保持风压在8000Pa以上,进入二次风预热器检查漏风,外面人检查连接风箱和外部漏风,如有漏风做上记号,试验完毕后予以消除。 3 试验完毕后按要求将各挡板恢复正常位置。 漏风试验结束后,应将检查结果及发现的问题记录在交接班记录簿内。 |
摇摆白勺白芍
2019-12-11
|
|
(直接漏风) 21.48 15.16 进入烟囱的净烟气 804.7 292.3 2.4.4泄漏流量 / 锅炉 原烟气泄漏至净烟气 kg/s 5.03 4.44 泄漏量占原烟气流量的百分比 % 0.64 1.55 2.4.5温度 (°C) 原... ---摘自《一、总则》
|
gracecats
2024-05-25
|
|
4 子系统检件 11 锅炉试运行记录 』‘ i ' 6 通凤与空调工程 12 安全间定压告格证书 "' "' 6 13 自动喷水灭火系统联动试验记录 "' 』‘ 6 6 风管漏光检测记录 a ' 6 6 2 风管漏风... ---摘自《UDC》
|
252276522
2024-02-24
|
|
测得某燃烧锅炉空气预热器前烟气中的 O2=6.33%,空气预热器出 口处烟气中的 O2"=7%,则该空气预热器的漏风系数a 为( )。 A 0.07 B 0.06 C 0.05 D 0.04 4. 某采暖系统采用 ... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
|
ok2015
2023-11-26
|
|
锅炉老旧, 窗户漏风, 因为房间没有隔热而热量流失快。 家里很冷, 维护费用却高。 相对于支出, 家庭所得却甚少, 尤其供热方面。居住者还常常因此得上风寒相关疾病,健康... ---摘自《科技信息快递》
|
qksr
2023-08-28
|
|
燃煤锅炉掺烧生物质气运行效率及污染物排放模拟 张小桃,李柯颖,赵伟,黄勇(华北水... 1, 尾部受热面在炉膛出口和省煤器出口分别考虑了漏风。 主要包括以下工况:纯煤工况... ---摘自《燃煤锅炉掺烧生物质气运行效率及污染物排放模拟》
|
wtshxd
2023-05-29
|
|
减少锅炉漏风。此过程会产生焊接烟尘 G2; 水管组装:将焊接后的水管与钻孔后的钢板进行手工组装后,使用手工电弧焊焊 接,利用电弧产生的热量加热、熔化焊条,使产品内侧... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-02-28
|
|
m3,锅炉漏风系数为2%,实际进气量为(2 100+2 500+1 038.5)*1.02=5 750 m3。 3)余热锅炉额定压力为1.25 MPa,设计出口温度220~250 ℃,实际运行压力为1.05 MPa,实... ---摘自《富氧侧吹炉熔池熔炼含铅二次物料的生产实践》
|
旋风
2022-11-29
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2022-08-31
|
|
"1","锅炉设计图纸鉴定评审",,"每套","800+150(D-1)",,"组织专家对... "漏风率",,,,,"340",, ,"供冷量及供热量",,,,,"1000",, ,... ---摘自《局机关》
|
会说话的鱼
2022-06-02
|
|
在实验室条件下模拟生物质在流化床锅炉中的燃烧工况对生物质流化床锅炉的工程应用具有重要意义,因此本文对实验室用生物质流化床燃烧设备进行了初步设计,该设计包含了生... ---摘自《南京林业大学》
|
人间点评
2022-03-03
|
|
10184-88 电站锅炉性能试验规程 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 30370-2013 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则 GB/T 31464-2015 电网运行准则 ... ---摘自《ICS 03.120.99》
|
牛牛小龙人
2021-12-03
|
|
- 1 - 中国电力科技网科技学字[2011]06 号 关于第六届循环流化床锅炉疑难问题解决措施研讨会通知 各有关单位: 为继续提供直接有效的技术服务, 共同探讨当前技术热点、焦 点... ---摘自《中国电力科技网》
|
梦三石
2021-09-03
|
|
","20121212","一种锅炉空预器漏风疏导装置","实用新型", "18",,,,"2012203285339","20121115","一种磨煤机风道门的密封门轴","实用新型", "19... ---摘自《哈尔滨》
|
匕趟臃39
2021-06-05
|
|
漏风系数负压工作下的锅炉,存在炉外的空气漏入炉内的漏风 要点 烟气侧:炉膛后直至排烟处,过量空气系数逐渐增大,烟气侧过量空气系数α,存在一个最佳的过量空气系数,... ---摘自《第三章燃烧产物和热平衡》
|
qksr
2021-03-07
|
|
2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应在现场规程中规... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-12-06
|
|
第27 卷第 5 期电站系统工程Vol.27 No.5 2011 年9月Power System Engineering 22 文章编号:1005-006X(2011)05-0022-03 660 MW 机组锅炉制粉系统优化调整试验研究 江苏方天... ---摘自《660 MW 机组锅炉制粉系统优化调整试验研究》
|
LinDa_学友
2020-09-07
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-06-08
|
|
","该公司六台燃煤加热锅炉实为试验用烘干炉,一直未使用,目前已全部拆除;废气收集设施已完成密闭。","完成","整改措施落实到位。", "183","6-T159-HB",... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2020-03-10
|
|
适用于锅炉的烟气排放监测、漏风试验、锅炉能效测试等 节能环保领域的专业测量仪器。 特点 中文彩屏 , 触摸操作 检测:O , CO , SO , NO ,NO ,COhigh , 烟气温度和烟道压力 ... ---摘自《烟气分析仪 Multilyzer STe(简明型号 :M60)》
|
xwl西瓜xym
2019-12-11
|
|
锅炉排烟温度高原因分析 1.1 炉本体及制粉系统漏风 炉本体及制粉系统漏风是排烟温度升高的主要原因之一。炉膛出口过量空气系数可表示为: α1"=α1+αzf+αlf+βky"1) 式中 α1... ---摘自《锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
|
笔墨随风
2019-09-11
|