编辑: 丶蓶一 话题热度:531 2019-08-30
关键词: 锅炉,水压试验,锅炉水压试验,试验,水压,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
丶蓶一
中国锅炉锅炉水处理协会 部门: 河南省锅炉压力容器安全检测研究院 赵彦杰 锅炉制造质量管理培训班 ——检验与试验质量控制 电话: China Boiler and Boiler Water Treatment ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
贾雷坪皮
锅炉水压试验进水时,负责管理空气阀和进水阀的操作人员不得擅自离开。 7.1.4.9 在锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏... ---摘自《ICS 13.100》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严... ---摘自《目次》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
飞鸟
水压试验时应符合下列要求: a、锅炉充满水后,金属表面如有结露,应预以消除。 b、锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无... ---摘自《LHH型生物质》
glay
涂层之前进行水压试验或盛水试验, 合格验收后方能进行衬胶或 涂层。8.2表面处理 8 . 2 . 1 对于需衬壳体和零部件在检验合格后, 进行衬里或涂层前, 金属衬涂表面必须进行除锈... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
过于眷恋
1 9 3 5 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21 ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
向日葵8AS
5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系统的压 ---摘自《城乡供热工程项目规范》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度0273-... ---摘自《概述:》