编辑: lqwzrs 2014-10-04

对生产装置区、污水处理设施、废水收集管网、事故水池、危险废物暂存间等进行了防渗处理;

公司制定了《突发环境事件应急预案》,并在垦利区环保局备案.配套了监测报警器,事故状态下废气送地面火炬焚烧,事故废水依托现有60000m3事故水池及储罐区20000m3事故水池,厂区雨排口设置了截止阀门;

项目以装置区设立300米的卫生防护距离内无敏感保护目标;

公司设立了环保管理机构,制定了相应的环境保护管理制度.按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台,危险废物暂存间设立了标志牌,特征污染物委托山东致合必拓环境检测有限公司进行定期检测.

三、山东致合必拓环境检测有限公司编制的《山东垦利石化集团有限公司6万吨/年炼厂酸性气制酸项目验收监测报告》表明,验收监测期间:

(一)焚烧炉排气筒中二氧化硫、硫酸雾排放浓度均符合《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表5中相关标准限值要求,烟尘浓度符合原《山东省固定源颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)表2中相关标准限值要求,氮氧化物排放浓度、等效排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求,氨排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关限值要求.

(二)厂界氮氧化物、非甲烷总烃无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相关标准要求;

二氧化硫、硫酸雾浓度均符合《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)中表8中相关标准限值要求.

(三)厂区污水总排口的pH范围、CODCr、氨氮、BOD

5、SS、石油类浓度日均最大值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级相关标准要求及垦利县东兴污水处理厂进水水质要求.

(四)昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求.

(五)验收工况条件下,根据验收监测数据监测,按照年运行8000小时计算,项目二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1.73吨/年、17.2吨/年,均符合控制总量指标要求;

根据山东垦利石化集团有限公司2016年环统数据,CODCr、氨氮排放量分别为32.32吨/年、3.34吨/年,山东垦利石化集团有限公司"十二五"二氧化硫、氮氧化物的总量指标分别为757.4吨/年、310.4吨/年,CODCr、氨氮的总量指标分别为37.5吨/年、3.75吨/年,可以满足公司全厂总量控制要求,化学需氧量和氨氮的总量纳入垦利县东兴污水处理厂统一管理.

四、本项目工程经过整改,基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.

五、项目投运后,你公司要进一步加强各项环保设备运行管理,确保污染物稳定达标排放;

如遇环保设施检修、停运等情况,要提前向当地环保部门报告,并如实记录备查;

认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.按照山东省环保厅《关于进一步做好全省重点污染源自动监控联网工作的通知》(鲁环办函〔2016〕174号)文件要求,排放烟囱超过45米、内径大于1米的高架源应安装自动监控设备.

六、由垦利区环保局负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2017年9月30日 抄送:市环境监察支队,垦利区环保局. 东营市环境保护局办公室 2017年9月30日印发