编辑: 被控制998 2014-10-07
钢网架结构安装工程监理要点(细则) 钢网架结构由专业厂家(或公司)制作安装.

远至现场的均为产品,监理重点检查进场产品、拼装、安装质量是否符合钢结构施工质量验收规范和设计要求.

一、施工准备阶段监理要点:

1、核查设计施工图纸;

2、审查施工资质和分包资质、专业工种岗位证书;

3、审查钢网架安装施工方案、主要施工设备是否安全可靠;

4、审查报送的进场工程材料、成品、半成品报审表和质量证明资料;

5、审查报送的施工测量放线成果报验表.

二、原材料及成品进场监理要点:

1、钢材、焊接材料、连接用紧固标准件、焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒、金属压型板等应符合现行国家产品标准和设计要求,符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定. (检查产品的质量合格证明文件、中文标志和检验报告等.)

2、按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定对上述产品进行规定项目检查抽样复验及探伤等检查,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求.

3、杆件外观检验(五项)、焊缝强度试验与无损检测(20%焊口)应符合规范要求.

4、涂料应符合现行国家产品标准和设计要求.

5、钢网架工程涉及的其他材料应符合现行国家产品标准.

6、对焊接球节点做钢管与球焊接试件,进行单向轴心受拉和受压的承载力试验;

对螺栓球节点,对成品球最大螺栓孔的螺纹进行抗拉强度试验等应符合要求.

7、对高强度螺栓一般做机械性能试验(强度、硬度、断面收缩率;

对球、封板、锥头、套筒一般做化学成分分析).

三、钢网架结构安装监理要点:

1、安装前检查网架支座定位轴线,支座锚栓的规格、位置,支承面顶板的位置、标高、水平度应符合规范要求.平整度标高不符合要求时,必须用钢板垫平.

2、安装时,支承结构砼强度必须达到设计要求.

3、网架安装定位时,根据网架形状在连接板上划线,划线同轴线重合,连接板定位时须用水平尺调平连接板.

4、安装前,对杆件要检查,杆件不应有初弯曲.安装中,不得强迫就位和校正,压杆部位不得有杆件弯曲现象.

5、基准线上的网架带必须先安装,安装后进行测量检验,调整偏差.调整后方可正常的网架安装.

6、网架开始正常安装,先拼下弦网架,再装腹杆锥体及上弦杆.高强螺栓不能一次拧紧,待装上弦杆后,再将一个锥体单元中所有螺栓全部拧紧.网架拼装过程中要注意下弦杆不能一下子装得太多,一般下弦超前上弦2个网格,下弦节点要填实,待网架形成一个稳定刚体后,才能取消垫块.周边支承网架一般离作业区6~8个网格,才能取消垫块,对于点支承网架,在支承范围内不得取消垫块.

7、网架节点,安装时一定要使高强度螺栓全部到位,待螺栓基本到位后,将螺钉旋入螺栓深槽,再拧紧螺栓.

8、安装过程中应随时注意组装尺寸及轴线控制,及时发现问题及时调整.

9、连接板与埋件焊接要符合设计要求,支座螺母要按规定拧紧.

10、安装结束后应进行自检,做好记录,交付验收,实测项目及要求符合设计要求和施工验收标准的规定.

11、杆件对接焊缝质量检验除应首先对全部焊缝进行外观检查外,对无损检测的抽样数应至少取焊口总数的20%.(每一焊口指钢管与球节点连接处一圈焊缝)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题