编辑: 被控制998 2014-10-07

12、钢网架安装方法(高空散装法、分条或分块安装法、高空滑移法、整体吊装法、整体提升法及整体顶升法等)应根据网架受力和构造特点,在满足质量、安全、进度和经济效果等情况,结合现场实际条件综合决定.

13、钢网架安装后,未经设计许可,严禁作为其他构件安装的起吊点.安装过程中操作用脚手架要求整体稳定、牢固,符合安全要求.

四、质量要求:

(一)检验批及安装规定:

1、钢网架安装按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批.

2、钢网架安装检验批应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收.

3、安装的测量校正、高强螺栓安装、负温下施工及焊接工艺等,应在安装前试验或评定,制定相应的施工工艺或方案;

安装的偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行;

安装时,必须控制施工荷载等严禁超过桁架、过梁、楼板、屋面板、平台铺板等的承载能力.

(二)支承面顶板和支承垫块的要求:

1、主控项目: 1)钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求.(按支座数抽查10%,且不少于4处.用经纬仪和钢尺实测) 2)支承面顶板的位置、标高、水平度及支座锚栓位置偏差应符合允许偏差规定. (按支认数抽查10%,且不少于4处.用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测) 支承面顶板允差:位置15mm,顶面标高0~-3.0,水平度1/1000;

支座锚栓允差:中心偏移±5.0mm. 3)支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定.橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用.(按支座数抽查10%,且不少于4处.用观察和钢尺实测.) 4)网架支座锚栓的紧固应符合设计要求.(按支座数抽查10%,且不少于4处,观察检查.)

2、一般项目: 1)支座锚栓尺寸允许偏差:露出长度0~+30,螺纹长度0~+30,螺纹应得到保护.(按支座数抽查10%,且不少于4处,用钢尺实测)

(三)总拼与安装的要求:

1、主控项目: 1)小拼单元的允许偏差应符合下表的规定.(按单元数抽查5%,且不少于5个.用钢尺和拉线等辅助量具实测) 项次 项? ?? ? 目 允许偏差(mm)

1 节点中心偏移

2 2 焊接球节点与钢管中心的偏移

1 3 杆件轴线的变曲矢高 L1/1000,且不小于5

4 锥体型小拼单元 弦杆长度 ±2 锥体高度 ±2 上弦杆对角线长度 ±3

5 平面桁架型小拼单元 跨长≤24m +3-7 >

24m? +5-10 跨中高度 ±3 跨中起拱 设计要求起拱? ±L/5000 设计未要求起拱? +10 备注:L1为杆件长度,L为跨度长度. 2)中拼单元的允许偏差应满足下表规定.(全数检查,用钢尺和辅助量具实测) 项?目 允许偏差(mm) 单元长度≤20m,拼接长度 单跨 ±10 多跨连续 ±5 单元长度>

20m,拼接长度 单跨 ±20 多跨连续 ±10 3)对建筑结构安全等级为一级,跨度≥40m的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其结果应符合以下规定: a.?焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格. b.?螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损的合格.(每项试验做3个试件.在万能试压机上进行检验,出检验试验报告.) 4)钢网架结构总拼完成及屋面工程完成后,应分别测量其挠度值且所测挠度值不应超过相应设计值的1.15倍.(跨度≤24m钢网架测下弦中央一点;