编辑: 865397499 | 2015-03-27 |
1 卷扬机 台1上料用
2 轴流排风机 台13电焊机 台14定滑轮 1t 套25塑料桶 ¢800L 只10
6 水缸 150升只47灰刀 把10
8 托板 把10
9 压板 把10
10 刷子
4 把10
11 安全灯 盏212 电感加热器 台2硅酸铝纤维砖衬里主要机具表 表2
五、质量标准及质量管理
(一)质量标准 1.硅酸铝纤维砖衬里厚度必须符合要求. 2.厚度测量 测量长度、宽度后,按图示位置标上九个测量点,将针型测厚计的圆盘轻轻平放在试样上,使圆盘孔对准测量点,并将游标的针尖朝下,小心插入圆盘孔内,当针尖接触试样时,轻压游标,使针尖通过试样触到玻璃板后读出厚度.如图所示: 3.硅酸铝纤维砖的Al2O3含量不小于45%. 4.硅酸铝纤维砖铺砌前应进行试排,结合层应粘牢固,缝隙错开. 5.硅酸铝砌筑完毕后,进行一次表面整理,凹凸不平处,须用压板打平, 缝隙较大处须切割硅酸铝纤维砖片修整,使表面平整严密. 6.每次涂抹保护层必须分两轮进行,保证保护层厚度和厚薄均匀. 7.硅酸铝耐火纤维砖应符合GB3003~3008-82标准规定.
(二)技术质量管理措施 施工过程中严格要求,按质量预控点、做到每道工序监督检查. 施工质量预控点 表3 施工准备 施工过程 共检验收
一、技术准备 (1)审查图纸(2)编写施工方案(3)技术交底
二、现场施工准备(1)炉体中间交接验收(2)防雨通风措施(3)锚固件预制(4)工具机具(5)粘结剂配制(6)施工工艺
三、材料准备 (1)原材料到现场并检查(2)材质合格证审定
一、除锈
二、锚固钉焊接 (1)放线(2)焊接
二、衬里 (1)炉壁涂刷8201(2)排板(3)灰缝(4)整体(5)保护层(6)烘炉 (1)除锈 (2)锚固钉 (3)硅酸铝耐火纤维 (4)保护层 (5)烘炉 (6)交工资料(7)质量评定表
六、施工组织及工期
(一)各阶段的劳动力安排及分工 劳动力安排及分工 表4 施工阶段 工种 人数 岗位及主要职责 (1)除锈 油工
5 除锈 起重工
3 搭架子 电工
1 照明通风 其它工种
2 配合除锈及清理 (2)衬里 衬工(油工)
9 硅纤维砖衬里等 电工
1 照明通风及动力维修 起重工
3 机具的安装等 其它工
3 材料配制及运输
(二)成立QC活动小组及质量保证体系,保证施工质量及进度.
(三)施工工期 宣化化肥厂变换炉全硅酸铝纤维砖内衬施工工期(衬里施工面积250O)如表5. 全硅酸铝纤维砖衬里施工进度表 表5 序号 项目 施工天数
1 除锈
1 2 锚固钉焊接
2 3 硅酸铝纤维衬里
5 4 涂抹保护层
4 5 不锈钢丝网安装
1
七、安全措施 1.施工作业人员进厂时要经过安全教育. 2.施工现场设立专职安全员负责安全管理工作. 3.施工现场严禁烟火,设置安全标志牌,配备消防器材. 4.作业人员要穿戴劳保护品 5.电器设备接地并为防爆型,现场照明电压为36V. 6.炉内应有良好的通风设施. 7.严格执行安全条例、法令、规定.
八、经济分析 以宣化化肥厂变换炉为例,按正常施工程序衬轻隔热砼,所需工日如表6. 造用新型的衬里材料,改进施工工艺后所需工日如表7: 变换炉衬轻隔热砼所需工日 表6 序号 项目 实际用工 备注
1 除锈
10 2 构件制安
25 钩钉
3 轻质隔热砼衬里
267 合计
302 变换炉衬新型衬里材料所需工日 表7 序号 项目 实际用工 备注
1 除锈
10 2 构件制安
15 钩钉
3 硅酸铝衬里
129 合计