架空接触网的结构设计风速,应采用空旷地区、离地面10m高处的10min自动记录50年发生一次的平均最大值.如气象台(站)的记录值不符合上述要求,则应按规定进行换算. 3.2.3 与覆冰有关的接触网设计应符合下列规定:

1 覆冰厚度应根据沿线气象记录和运营经验确定,且取整数为0mm、5mm、10mm、15mm、20mm,接触线的覆冰厚度应为上述相应值的50%;

2 覆冰时的气温应按-5℃计算;

3 覆冰时的风速,除个别强风重冰区应按调查数据取值外,其余地区应按10m/s计算;

4 冰的密度按0.9g/cm?计算. 3.2.4 架空接触网设计的各项气温应符合下列规定:

1 最高气温应按15年发生一次的平均最高值计算确定;

最高计算温度宜为最高气温的1.5倍;

2 最低气温应按15年发生一次的平均最低值计算确定;

3 最大风速时的气温应按最大风速时的实际值和强风季节最冷月的月平均气温综合确定;

4 腕臂、吊弦和定位器正常位置时的温度宜按最高计算温度和最低气温的平均值计算;

5 隧道内接触网设计气温除了应符合现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范........