编辑: yn灬不离不弃灬 | 2015-11-30 |
1 5
15 总变化系数 2.5 2.4 2.3 2.0 当污水平均日流量为中间数值时,总变化系数用内插法求得. 当污水平均日流量>
15l/s时,总变化系数按GB50014采用. 有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用. 排水管道 排水管道宜采用分流制,应根据村庄规划、地形地貌、水文地质、道路及地下设施等综合考虑,规划设计应符合GB50014和GB50289规定. 已建合流制管网宜采用截流方式将污水收集至污水处理设施. 村庄排水管道最小管径和最小设计坡度和最大设计充满度可参考4取值.排水管道采用压力流时,设计流速宜为1.0 ~1.5m/s. 村庄排水管道最小管径和最小设计坡度和最大设计充满度 管别 管材 最小管径(mm) 最小设计坡度 最大设计充满度 接户管 埋地塑料管
160 0.005 0.5 混凝土管
150 0.007 污水支管 埋地塑料管
160 0.005 混凝土管
200 0.004 0.55 污水干管 埋地塑料管
200 0.004 混凝土管
300 0.003 埋地排水管道材质,管径小于150mm的宜为硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),管径为200~500mm的宜为高强度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),管径大于500mm的宜为钢筋混凝土管. 埋地塑料排水管壁厚应符合GB/T1079的相关规定,环刚度测定应符合GB/T9647的相关规定. 检查井 排水管道应在管道交汇处、转弯处、管径或坡度变化处和跌水处等设检查井,直线管段检查井间距应按表5.确定. 检查井最大间距 管径,mm 检查井间距,m ≤200
20 250~300
30 350~500
40 检查井结构与井盖应符合GB50014的相关规定,避免发生渗漏,位于道路上的检查井结构还应具备足够承载力、稳定性和安全性. 污水泵站 泵站前应设置格栅,合流制系统的泵站前宜设置沉泥槽,停留时间不宜小于0.5h. 泵站供电一般应按三级负荷设计,重要地区的泵........