编辑: 丑伊 | 2016-02-16 |
(一)、
(二) 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年10月29日 江苏省建设厅制 扬州经济技术开发区开发总公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的公交停车场保养办公楼、配套用房、候车廊
(一)、
(二)项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十月二十九日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 公交停车场保养办公楼、配套用房、候车廊
(一)、
(二) 建设单位 扬州经济技术开发区开发总公司 项目地址 开发区 建筑面积 1760.85 M2 建筑总高度 6.9 M 建筑层数 公交停车场保养办公楼地上一层局部二层;
配套用房、候车廊
(一)、
(二)地上一层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2014-10-23 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 给排水专业: 施桥公交停车场配套用房:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施1/2, 一层给排水平面图 本工程公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求. 施桥公交停车场保养办公楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施5/5, 给水支管系统图 本工程公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.
2、水施5/5, 给水支管系统图 本工程市政压力为0.25MPa,(水施1/5,设计说明),一层给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求. 施桥公交停车场侯车廊:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施1/1, 给水系统图 本工程市政压力为0.25MPa,一层给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.