编辑: 丑伊 | 2016-02-16 |
0 违反强制性标准数
0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2014.10.29 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度及其它:
1、部分单框架应加强.
2、计算书中应打印超配筋超配筋信息.
3、楼梯间及人流通道的填充墙抗震构造措施应加强.
4、楼梯梁 、梯柱、梯板受力筋应明确锚固长度为多少d(Lae)
5、角柱、柱箍筋按8度构造复核.
6、楼梯间柱及因设填充墙的边柱部位可能形成短柱,柱箍筋应全高加密,配箍率应 大于1.2%.
7、框架边柱应选 双偏压 复核.
8、钢筋混凝土构造柱,其施工应先砌墙后浇构造柱,此条应写入设计文件.
9、框架的节点核芯区应进行抗震验算(框架应遵守:强柱、弱梁、更强核芯区)核芯区 截面抗震验算方法应符合本规范附录D 的规定.手算或打印相关电算计算成果均可.(GB50011-2010 6.2.14 ).
10、≥9m框架梁支座配筋率、箍筋直径、梁底受力筋,请按GB50011-2010 6.3核查 核算.该梁抗裂、挠度也应核算. 设计人 杨卿 专业负责人 王兵 审核人 王兵 注册师 王兵 执业印章号 3200022-S003 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2014.10.29 (给排水)专业审查意见 施桥公交停车场配套用房:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施1/2, 设计说明 本工程冷水管采用PP-R管,冷水立管及室外接口试验压力为0.60MPa;
违反《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005第5.6.1条要求.
(三)其它:
1、水施1/2, 设计说明 给水管道使用前应进行冲洗、消毒. 施桥公交停车场保养办公楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施1/5, 设计说明 七,消火栓给水系统;
本工程室外消防用水量应为25L/S,设计中为20L........