编辑: 丑伊 2016-02-16

(二)无违反 强标 之处:

(三)其它:

1、缺走道、厕所、办公室的标准和实际设计照度值和LPD值.(保养办公楼)

2、缺厕所的标准和实际设计照度值和LPD值.(配套用房) 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 申敏 节能专项审查号 10161-J03 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.10.29 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处:

(三)设计深度: 1.应按DGJ32/J16-2005-6.1.1.4条要求设置通长窗台梁,希与结构专业联系,如未设,应补. 2.设计说明中 刚性防水层,二道设防 均为老规范用语,应按新规GB50345-2012予以修改,分格缝缝宽按-4.7.4要求宜为12-20mm. 设计人 宋国辉 专业负责人 殷加华 审核人 竺文元 注册师 宋国辉 执业印章号 3200022-003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 日期审查人 认定证书号 2014.10.29 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、配筋应采用全楼非刚性假定复核.

2、楼面部位板厚度小于120时应加算挠度、抗裂,埋管时应提出相应施工要求.卫生间结构下沉深度应符合水专业要求.结构专业应配合.

3、楼梯梯段板的分布钢筋其配筋率不宜小于受力钢筋的15%,且不宜小于0.15%.请 复算.

4、±0.00应由建筑、给排水专业会签确认并与市政管网衔接.

5、栏杆水平荷载取1.0KN/M,另建议竖向荷载取1.2KN/M核算.

6、手算计算书补充:a 填充墙自重荷载计算KN/M、隔墙自重荷载计算KN/M.当墙下不布置梁时,固定隔墙的自重可换算为等效均布荷载并计入楼面永久荷载标准值中.b 楼梯间的荷载计算在结构整体电算时,楼梯间楼面荷载的输入?是否参与整体计算? c 楼梯斜板弯压核算d建议补充柱轴压比及柱计算长度系数筒图.(特别底层柱算至基础顶!)

3

7、框架梁、柱中心线不宜大于柱截面该方向宽度的1/4,部分框架梁、柱偏心距大于 方该方向柱宽的1/4,可采取增设梁的水平加腋等其它措施.9m梁起拱高度?

8、边榀框架梁的扭矩经折减后,应按《混凝凝土规范》第7章相关的弯剪扭承载力 要求应核算所需要抗扭纵向钢筋和箍筋 .

9、装修等静荷载结构计算时应考虑足够予留量.

10、候车廊钢结构制作详图与制作工艺有关,而各钢结构制作单位的制作工艺不尽相同,若设计合同未明确要求编制钢结构制作详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计施工图,不包括钢结构制作详图. 此条可写入设计说明.

11、场地与地基中等复杂(二级),基础设计等级为乙类,相邻柱最大沉降差可依据沉 降曲线进一步核算.相关计算提供我办.

12、基坑开挖时,如遇函、沟、洞应妥为处理.基础设计应按整改后的勘察报告复核. 验槽应按GB50007-2011新规范相关规定说明.基槽须夯实.侯车廊锚栓抗拔等验算应补充.

13、办公室框架边柱h=

450、C25 梁纵筋20锚入边柱直线段不足0 .4Lae (GB50010-2010 11.6.7)计算直线长度应扣除柱筋保护层及考虑梁下弯直筋与柱筋的最小间 距.(8度、二级框架构造) 设计人 杨卿 专业负责人 王兵 审核人 王兵 注册师 王兵 执业印章号 3200022-S003 违反强制性条文数