编辑: 戴静菡 2016-03-10
目次前言

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 分类和标记

1 5 要求

2 6 试验方法

3 7 检验规则

5 8 标志、包装、运输和贮存

6 前言 本标准按照GB/T 1.

1-2009给出的规则起草. 本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出. 本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口. 本标准主要起草单位: 本标准主要起草人: 热固复合板脂泡沫保温板 范围 本标准规定了热固复合树脂泡沫保温板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存. 本标准适用于建筑保温工程中使用的热固复合树脂泡沫保温板. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 GB/T

5464 建筑材料不燃性试验方法 GB/T

5486 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T

6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB

8624 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T

8626 建筑材料可燃性试验方法 GB/T

8810 硬质泡沫塑料 吸水率的测定 GB/T

8811 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T

8813 硬质泡沫塑料 压缩性能测定 GB/T

10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T

10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T

14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T

17146 建筑材料水蒸气透过性能试验方法 GB/T

20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 热固复合树脂泡沫保温板 thermosetting composite resin foam insulation board 采用聚苯乙烯泡沫为基体,以树脂、无机胶凝材料、添加剂、填料等一种或多种原料为处理剂,通过涂覆、渗透或混合等改性工艺处理后加工制成,在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生融熔物滴落特点的保温板,简称热固改性聚苯板. 分类和标记 4.1 分类 4.1.1 类型 热固改性聚苯板按燃烧性能等级分为B1型、A2型: ――B1型:改性聚苯板燃烧性能等级达到B1级,未达到A2级;

――A2型:改性聚苯板燃烧性能等级达到A2级. 4.1.2 等级 热固改性聚苯板按导热系数分为039级、050级、060级: ――040级:改性聚苯板导热系数不大于0.039W/(m・K);

――050级:改性聚苯板导热系数不大于0.050W/(m・K);

――060级:改性聚苯板导热系数不大于0.060W/(m・K). 4.2 标记 4.2.1 标记方法 热固改性聚苯板标记由产品名称代码、类型、导热系数等级、标准号组成. TEPS---JG/T *** 本标准号 产品等级 产品类型,B1或A2 产品名称代码 4.3.2 标记示例 改性聚苯板标记示例如下: 示例1: 燃烧性能B1级、导热系数0.039 W/(m・K)的改性聚苯板标记为:MEPS-B1-039-JG/T *** 示例2: 燃烧性能A2级、导热系数0.060 W/(m・K)的改性聚苯板标记为:MEPS-A2-060-JG/T *** 要求 5.1 外观 表面平整,不应有明显影响使用的可见缺陷,如起泡、裂口、变形等. 5.2 规格尺寸和允许偏差 规格尺寸由供需双方商定,允许偏差应符合表1的规定. 表1 改性聚苯板尺寸偏差 单位为毫米 项目 允许偏差 长度和宽度 ≤1200 ±3 >