编辑: 戴静菡 2016-03-10

1200 ±5 厚度 ≤50 +2,0 >

50 +3,0 对角线差 ≤1500

5 >

1500

7 5.3 性能 性能指标应符合表2的要求. 表2 热固改性聚苯板性能指标 项目 单位 指标 B1型A2型039级050级060级 密度 kg/m3 35~45 120~190 导热系数 W/(m・K) ≤0.039 ≤0.050 ≤0.060 垂直于板面方向的抗拉强度 MPa ≥0.10 ≥0.10 ≥0.10 压缩强度 MPa ≥0.12 ―― ―― 抗压强度 MPa ―― ≥0.15 ≥0.20 尺寸稳定性 % ≤0.6 ≤1.0 体积吸水率 % ≤4 ≤10 弯曲强度 MPa ≥0.20 ―― 透湿系数 ng/(Pa・m・s) ≤8.0 ―― 软化系数 ―― 0.7 燃烧性能等级 不低于B1级 不低于A2级注:B1型导热系数注修正系数取1.1,A2型导热系数注修正系数取1.2. 试验方法 6.1 试验环境 实验室标准试验环境条件为空气温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%.在其它条件下进行试验时,应记录温度和相对湿度. 6.2 数值修约 在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时,应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较,比较的方法采用GB/T 8170-2008中4.3规定的修约值比较法. 6.3 外观 使用目测法进行3个热固改性聚苯板整板试样检查. 6.4 尺寸偏差 6.4.1 量具 量具量程和分辨率应符合下列要求: 钢直尺:量程1000 mm,分辨率1 mm;

卷尺:量程3000 mm,分辨率1 mm;

外径千分尺:量程25 mm或50 mm,分辨率0.01 mm;

游标卡尺:量程200 mm,分辨率0.02 mm. 6.4.2 尺寸测量 测量热固改性聚苯板整板试样三个不同位置的长度(L

1、L

2、L3)和宽度(W

1、W

2、W3)、四个不同点的厚度(H

1、H

2、H

3、H4)及两个对角线(T

1、T2),试样尺寸的测量位置如图1所示.长度和宽度测量结果为3个测量值的算术平均值,厚度测量结果为4个测量值的算术平均值. 说明: L――试样长度;

W――试样宽度;

T――试样对角线. 6.4.3 试验结果 长度、宽度和厚度尺寸偏差为3个试样测量结果与标称尺寸之差的算术平均值,对角线差为3个试样测量结果之差的算术平均值,精确至1 mm. 6.5 密度 按GB/T 6343规定的方法进行,尺寸测量按6.4.2给出的位置与方法进行,试验结果为3个试样试验数据的算术平均值,精确至1kg/m3. 垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度、抗压强度、尺寸稳定性、体积吸水率、弯曲强度、透湿系数、软化系数试样均应在密度测定后的热固改性聚苯板上截取. 6.6 导热系数 按GB/T 10294或GB/T 10295规定的方法进行,试样尺寸300mm*300mm*(20~30)mm,试样在,试验结果为2个试样试验数据的算术平均值,精确至0.001W/(m・K). 6.7 垂直于板面方向的抗拉强度 6.7.1 试样 试样拉拔面尺寸(100±1)mm*(100±1)mm,试样数量5个,试样在标准试验环境下放置24 h以上. 6.7.2 试验过程 使用合适的树脂粘合剂将试样粘贴在相应尺寸的拉拔块上,树脂粘合剂固化后将试样安装到拉力机上,以(5±1)mm/min的速度加荷,直至试样破坏.记录每个试样破坏时的强度值及破坏状态.破坏面在金属块粘合面时,数据无效. 6.7.3 试验结果 垂直于板面的抗拉强度按式(1)计算,试验结果为5个试样试验数据的算术平均值,精确至0.01MPa. 1) 式中: R――垂直于板面的抗拉强度,MPa;

F――测定力值,N;

A――粘结面积,取10000mm2. 6.8 压缩强度 按GB/T 8813规定的方法进行,并符合以下规定: 试样受压面尺寸(100±1)mm*(100±1)mm,试样标准厚度为50mm,当试样厚度不能满足标准厚度时无法实现时,试样厚度可最小为10 mm,最大不得超过100mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题