附表: 岁末年初建筑施工质量和安全大检查暨安全生产大检查 第三阶段专项督查项目现场存在隐患一览表 项目名称 建设单位 施工单位 监理单位 现场存在问题 备注 永定区抚市中心小学综合教学楼工程 福建省龙岩市永定区抚市中心小学 黄志强 福建金田建设工程有限公司 童如山 福建安华发展有限公司 黄裕江 1.

该项目从2017年7月8日开工至今,未见监理企业到现场检查发出的有关质量安全方面的任何记录,严重失管. 2. 经询问业主代表及电话询问总监:业主代表不认识专监,专监(王德溪)属长期不在岗履职. 3. 施工现场内主要道路未按规定进行硬化处理. 4. 施工企业今年10月及11月对该项目的检查记录中无起重机械和质量方面的内容. 5. 工地大门两边有设喷淋装置,但现场砂浆搅拌机等作业场所未设防扬尘措施. 6. 经询问现场监理员(郑标文),其不认识项目技术负责人(饶春荣),且检查时段饶春荣不在岗,也未在网上请假,属长期不在岗履职. 7. 检查时,总监不在岗,且无书面和网上请假;

监理项目部备案4人,均不在岗. 8. 工地大门出入口未设洗车台. 9. 外架物体坠落半径范围内未设安全防护. 10. 施工升降机(备案号:闽FA-S01362):二层卸料平台2个安全门锁未栓上;

右吊笼专用扶梯缺失;

右吊笼下极限开关碰块未调试偏离碰杆中心,未安装人脸识别系统. 11. 施工升降机(备案号:闽FA-S01362):施工单位无法提供2#施工升降机在安装、附着、加节过程中的现场监督检查记录. 12. 抽查三层1~15轴外架:有1处连墙件间距为4跨,大于方案(3跨)要求. 13. 抽查2#施工升降机、钢筋弯曲机、拉直机、2台砂浆机:2台砂浆机未设末级箱且未连接PE线. 14. 抽查二层砌体:外墙砌体存在至少5条透明缝、瞎缝. 15. 抽查二层现浇砼结构尺寸偏差,具体数据见抽查实测记录表,其中二层3xD轴柱上下错位达42mm. 16. 抽查三层1~15轴楼梯段,楼梯段未设临边防护. 17. 1#楼施工升降机(闽FA-S01151):

第一节标准节与底座连接螺栓个别偏短(低于平面约3个牙);

右吊笼专用扶梯缺失;

右吊笼上极限、右吊笼下极限、下限位开关均未调试碰块偏离碰杆中心;

未安装人脸识别系统. 上杭县医院整体搬迁建设施工项目 上杭县城市建设发展有限公司 肖寿荣 福建省国泰建设有限公司 郑国清 福建升恒建设集团有限公司 叶彬 1. 抽查病房楼1#楼砌体工程:外墙砌体在Ax1~2轴处存在2处瞎缝. 2. 抽查2#钢筋加工场钢筋拉直机、弯曲机、2#塔吊、病房楼1#施工升降机、砂浆机及2#塔吊处潜水泵:其中2#塔吊处潜水泵开关箱内漏电保护器漏电动作电流大于15mA,且未与PE线连接. 3. 抽查病房楼1#楼十二层外架,卸料平台架两侧开口端未设横向斜撑(2处). 4. 抽查病房楼1#楼十二层,电梯井口防护不到位(2处). 5. 抽查病房楼1#楼十层悬挑外架基础,至少5处悬挑型钢外端未设置卸荷钢丝绳,部分部位未按规范要求每根立杆设置型钢. 6. 抽查病房楼1#楼二层现浇砼结构尺寸偏差,具体数据见实测表,其中二层1-8x1-F轴柱南侧上下错位达44mm 7. 抽查病房楼1#楼十二层外架,至少5处连墙件漏设;