编辑: 摇摆白勺白芍 | 2016-04-21 |
附着架与标准节连接螺栓个别未紧固,前短支撑连接螺栓个别无防松措施,个别销轴开口销未打开. 9. 病房楼塔吊(闽FS-T00030):吊钩防脱绳装置变形,不灵敏;
吊钩防跳槽装置-开口销未打开;
现场未见出厂铭牌、重量限制器、过渡滑轮,1处防跳槽装置固定螺栓缺失采用铁丝代替,起重臂端部分红色障碍灯破损. 10. 抽查地下室(包括病房楼1#楼的地下室)的砼强度评定:抗渗砼与非抗渗砼混在一起评定. 11. 抽查病房楼1#楼1~6层:仅设一根消防立管,
2、
4、6层未设置消防水带、水枪. 12. 检查时段,项目经理不在岗,且未在网上请假. 13. 监理企业今年9月至今未对该项目的起重机械和质量方面进行检查(无书面记录). 14. 经询问业主代表,专监陈培华今年10月1日以来未到岗履职,属长期不在岗履职. 武平县第九期旧城改造A1地块(A4#、A5#、A6#楼)商住楼 福建省老区房地产开发有限公司 赵金虎 福建省第五建筑工程公司 郑志鹏 福建宏业建设监理有限公司 李仰富 1. 抽查6#楼十六层梁板模板支撑:水平杆、扫地杆、剪刀撑设置不到位,至少漏设6处;
碗扣式支撑体系中多数上碗扣未扣在水平杆上(至少6处). 2. 抽查6#楼十层悬挑外架基础,多数型钢生锈脱皮,变形严重,个别有对接现象;
部分固定段长度小于1.25倍悬挑长度(3根),至少有3根型钢外端未设卸荷钢丝绳,且大部分钢丝绳直径小于规范要求(最小为9mm),钢丝绳尾部绳卡范围内多数已散股,并只设两个绳卡. 3. 抽查6#楼十一层悬挑外架:卸料平台架两侧开口端未设横向斜撑(1处). 4. 塔式起重机(备案号:闽FA-T00072):A6#楼塔吊首次检测为2016年4月26日,使用超过一年未见复检报告. 5. 抽查6#楼十六层梁板模板支撑:个别立杆支托可调螺杆长度大于200mm(2处),最大实测达270mm;
立杆上端自由端高度大于500mm的至少6处以上. 6. 现场截取部分安全密目网并现场点燃试验,密目网为非阻燃产品. 7.办公用房配电箱内有一相回路未设漏电保护器,插座回路未配PE线,钢筋加工设备未做重复接地. 8. A6#塔吊(闽FA-T00072):配重块无重量标识;
平衡臂尾部红色障碍灯破损;
起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐,有交叠现象,且钢丝绳个别部位有松股现象;
变幅小车向臂端防断绳装置变形;
塔机附着计算书未按专家认证报告中的第五条进行补充. 9. A6#施工升降机(闽AA-S04333):附着架未设调节杆;
吊笼上减速开关未安装碰块;
吊笼未设限载重量及人数9人的标识;
未设置人脸识别系统. 10. 地下室外墙柱(抗渗)与内墙柱(非抗渗)砼强度混在一起评定. 11. 经电话询问总监及业主代表:专监(林效凑)从11月复工至今未到岗,属长期不在岗履职. 12. 检查时段,总监不在岗,且未在网上请假;
且监理备案表中6人,仅一名监理员(赖振兴)在岗. 13. 抽查A6#楼:楼层未设消防水枪,消防立管仅设一根且无水. 14. 监理企业2017年11月25日对该项目检查的记录中无悬挑外架和起重机械的记录(且现场该两个分部分项实体存在较大的安全隐患). 责令其停止本工程A6#塔机及十层~十五层悬挑外架施工使用 汀州电商物流城(二期)二标段 福建客家物流园开发有限公司 郑健丰 福建省炳良建设有限公司 叶文寿 福建互华土木工程管理有限公司 陈德辉 1. 抽查7#楼二层5xA~B轴墙、三层5xA~B轴墙梁节点混凝土强度,回弹推定值分别为40.2MPa、45.4MPa,设计C45,其中二层5xA~B轴墙混凝土强度不符合设计要求;