编辑: 摇摆白勺白芍 | 2016-04-21 |
经取芯,其芯样抗压强度值为24.1MPa(报告编号:BG12LBJG1700385),混凝土强度不符合设计要求. 2. 抽查7#楼楼梯、电梯井口、洞口临边防护,其中电梯井口未设临边防护. 3. 抽查7#楼十层1~16轴的模板支撑(层高2.92m、扣件式):立杆上端自由端(支撑板处)高度至少6处大于50cm,约70cm. 4. 抽查7#楼十层1~16轴的模板支撑(层高2.92m、扣件式):扫地杆、水平杆、剪刀撑漏设至少6处. 5. 抽查7#楼五层洞口及底层通道口,其中底层通道口及外架物体坠落半径范围内未设安全防护至少3处. 6. 抽查7#楼六层现浇砼结构尺寸偏差:具体数据见实测表.其中7~8x1/E~K轴楼梯梯板上下2个梯板负偏差均为-15mm. 7. 7#楼外架基础,北面有4根立杆支撑在悬挑结构板上,板底未采取加固措施. 8. 3#钢筋加工场钢筋弯曲机未与PE线连接,在各用电设备处未做重复接地. 9. 7#楼楼层未配灭火器. 10. 7#楼施工升降机(闽FS-S00563):吊笼未设限载重量及人员人数9人的标识;
吊笼未张贴安全操作规程;
附着杆有一边超长,未见计算书. 11. 抽查7#楼地基与基础分部验收记录及参加验收签到表,未见企业技术及质量部门负责人到场验收签字. 12. 施工企业2017年9月15日及11月29日对该项目检查发出的 事故隐患整改通知单 记录中均无质量和起重机械实体的内容. 13. 抽查7#楼,消防立管仅设1根,楼层仅设一套消防水带、水枪,消防栓口未完善. 14. 大门口至城市道路及7#楼周边主要道路均未硬化处理. 15. 7#楼塔机(闽FS-T00560):吊钩心轴磨损超过其直径的5%;
司机室底板及绝缘地板破损;
司机室未张贴起重性能表;
主卷扬卷筒排绳轮磨损;
主钢丝绳在变幅小车滑轮组个别滑轮轮缘破损;
附着采用2种型式的附着撑杆. 责令其停止本工程7#楼施工 闽西南商贸城H
3、I地块(滨江国际) 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 刘昌武 福建地矿建设集团公司 郑培钦 福建易成工程管理有限公司 王永惠 1. 抽查1#楼三层现浇砼砼结构尺寸偏差:其中三~四层7~8xE~F轴梯板厚度负偏差达-15mm、-20mm. 2. 抽查1#楼九层梁板模板支撑(层高3.0m,碗扣式),立杆可调螺杆长度大于200mm的至少9处,最长约40cm;
立柱伸出水平杆的悬臂长度大于规范要求的至少9处,最长约120cm. 3. 抽查1#楼三层预留洞口(短边场30cm),多处未设安全防护;
外架物体坠落半径范围内未设安全防护. 4. 抽查1#楼二层悬挑外架基础,有1处型钢外端未设卸荷钢丝绳. 5. 1#楼主体结构施工至九层,尚未安装施工升降机. 6. 抽查1#楼十层梁、柱节点加密箍筋:在3xD轴,5xD轴,12xD轴节点中共缺2个箍筋. 7. 塔式起重机(备案号:闽FS-T000116):施工单位无法提供1#塔吊第一道附着过程中的现场监督检查记录. 8. 抽查1#塔吊、钢筋拉直机、弯曲机2台、切断机:其中1台钢筋弯曲机未与PE线连接. 9. 抽查1#楼九层梁板模板支撑(层高3.0m,碗扣式),支撑梁的立杆与支撑板的立杆几乎未拉结,架体四周及中间未设置剪刀撑,个别立杆垂直度偏大. 10. 抽查1#楼三层悬挑外架,卸料平台架两侧开口端的西侧未设连墙件1处. 11. 现场截取部分安全密目网并进行点燃试验,该密目网为非阻燃产品. 12. 抽查1#楼三层现浇砼外观质量缺陷:在Bx13~14轴梁KL3(2)蜂窝(中部)、Ax11~12轴墙根部蜂窝、露筋(北侧)、9xA~B轴墙根部蜂窝、露筋(西侧)共3处. 13. 检查时,土建施工员廖燕强、质检员殷超凤不在岗. 14. 1#塔式起重机(备案号:闽FS-T000116):附着框架内未设内撑杆;