编辑: 丑伊 2016-09-17

3、C( 10#、11# )公共建筑体型系数、窗墙比计算书与节能专篇不一致.

4、C11#楼屋面太阳能集热板应有安装的防水保温构造做法.

5、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# 、 10#、11# )节能专篇中交代的分户楼板、分隔采暖空调居住空间与分采暖空调空间的楼板保温,在具体做法中应有对应的交代;

部分单体分户墙、分隔采暖空调居住空间与分采暖空调空间的隔墙为对应交代.请核实.

6、D(1#、2#、3#、5#)外墙保温不应使用XR无机保温砂浆;

计算书中屋面使用NLC无机保温板,导热系数0.045;

XR无机保温砂浆导热系数0.045(0.052),请设计提供依据.

7、D(1#、2#、3#、5#)楼公共建筑节能专篇中交代地下室顶板30(60)厚XR无机保温砂浆,用料做法中无此对应的做法.

8、D(1#、2#)楼公共建筑、居住建筑节能专篇与计算书存在多处不一致,计算书存在明显的计算错误,应重新出节能设计专篇和计算书.

9、D(1#、2#、3#、5#)楼节能专篇中交代的分户楼板、分隔采暖空调居住空间与 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.6.14 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 建筑节能专项审查意见表 分采暖空调空间的楼板保温,在具体做法中应有对应的交代;

部分单体分户墙、分隔采暖空调居住空间与分采暖空调空间的隔墙为对应交代.请核实.

10、D(1#、2#)居住建筑节能中,各向窗墙比应核实(南北向不可能做得很小). 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、补充风机、水泵、电梯的节电措施.

2、部分风机房LPD值超标. 暖通专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、应说明通风状态下的WS值.(D区

1、2#、D区

3、5#、C区10#、11#、C区8#、9#、A区6#、12#、7#、8#、13#、15#) 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.6.14 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# 、 10#、11# )交代屋面防水等级I级(或II级),实际设计用料做法中仅有一层4厚SBS防水卷材,设计不符合GB50345-2012第3.0.5条规定(地下室顶板、侧墙、底板均未交代防水层的厚度,配电房的防水等级一级,应有相应的构造做法).

2、A(6#、13#、15#)、C(8#、9#、10#)楼地下车库楼梯间出入口位于上部阳台的正下方,应考虑防护措施,应符合DGJ32/J26-2006第4.11.4条规定.

3、C10设计的交通核心部位两个安全疏散口间的距离4400.设计不符合GB50045-95第6.1.5条规定(大样图中楼梯间开门方向不正确).

4、C( 8#、9# 、 10#、11# )设计露台总高600+620=1220,设计构造层高度185,实际防护高度小于1100.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.10条规定.

5、D(1#、2#、3#、5#)交代屋面防水等级I级(或II级),实际设计用料做法中仅有一层4厚SBS防水卷材,设计不符合GB50345-2012第3.0.5条规定(地下室顶板、侧墙、底板均未交代防水层的厚度,配电房的防水等级一级,应有相应的构造做法).