6、D(1#、2#、3#、5#)设计露台总高600+620=1220,设计构造层高度185,实际防护高度小于1100.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.10条规定.
7、D(2#)楼二层平面三层商业的防烟楼梯间,无前室,门厅的门开向楼梯间;
同样一层平面卫生间的门开向门厅未设置乙级防火门(卫生间的门).设计不符合GB50045-95第6.2.
5、GB50016-2006第7.2.3条规定.
(二)违反 强标 之处:
1、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# 、 10#、11# )地下车库阳角应设置防撞设施,应符合JGJ100-98第4.1.20条规定.
2、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# 、 10#、11# )地下室停车位,应考虑无障碍停车位,应符合GB50763-2012第7.3.3的规定.
3、A( 6#、12# )商业单元间位于1-
5、1-9轴北侧,洞口距离小于1200(A( 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# )存在同样的情况).设计不符合DGJ32/J67-2008第8.2.3条规定.
4、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# )楼梯踏步应考虑防滑措施,应符合GB50352-2........