编辑: 丑伊 | 2016-10-01 |
50016 规定范围以外的具有如下特征的场所: 居家养老家庭、空巢老人家庭、三级及以下耐火等级的老旧居民住宅;
残疾人服务机构、社区综合服务机构、特困人员供养服务机构;
宿舍、公租房、出租屋;
酒吧、足浴中心、健身馆、茶楼、餐饮等人员密集场所 医院的病房、宾馆、家庭旅馆、地下居住空间、建筑工地工棚;
住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置的合用场所;
商店、超市等商业经营场所;
经常有人工作且耐火等级为三级及以下的畜舍、禽舍;
农家乐. 功能要求 独立式火灾探测报警器 独立式感烟火灾探测报警器应符合GB 20517的相关规定. 独立式感温火灾探测报警器应符合GB 30122的相关规定. 火灾信号采集器 发送报警信息功能 当火灾信号采集器采集到独立式火灾探测报警器的报警信号后,立即触发并在10s内传送至火灾报警监控主机,或在30s内传送至远程监控平台. 发送心跳信息功能 火灾信号采集器在连续的正常监控状态下,应定时发送心跳信息,将该火灾信号采集器的工作状态通知火灾报警监控主机或远程监控平台.定时发送时间间隔应可设置并至少具有300s、12h、24h三种. 电池欠压监控功能 监测报警器或火灾信电池欠压状态上传至火灾报警监控主机或远程监控平台. 设备故障监控功能 监测报警器发生故障时,将采集到的设备故障状态上传至火灾报警监控主机或远程监控平台. 无线中继器 信号转发功能 当火灾信号采集器采集到独立式火灾探测报警器的报警信号后,向中继器发出报警信号,中继器接到报警信号后,1s内向火灾报警监控主机或上级中继器转发信号,火灾报警监控主机在接到报警信号后返回应答命令,中继器完成传输工作并停止发送. 电池欠压、故障监控功能 当无线中继器备用电池欠压或发生故障而不能正常工作时,该中继器应将电池欠压、故障信息传至火灾报警监控主机或远程监控平台并指示信息类型. 无线中继器 宜具有级联的功能,且无线中继器工作频段宜与报警器的工作频段不同. 火灾报警监控主机 独立式火灾探测报警器报警后火灾报警监控主机应能发出声、光报警信号并显示报警部位. 独立式火灾探测报警器电池欠压或故障时,火灾报警监控主机应能发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号. 火灾报警监控主机可连接远程监控平台,远程监控平台以电话、短信、APP等形式向用户推送相关报警信息. 系统无线通信 火灾信号采集器、无线中继器与火灾报警监控主机应具有自动联网功能. 独立式火灾探测报警器及相关装置应能通过无线通信方式与远程监控平台联接. 火灾报警监控主机或远程监控平台应能与城市物联网消防远程监控系统联网. 独立式火灾探测报警系统中各个组件在相同的条件下,抗场地衰减的能力应保持在一个平均的范围内.在空旷无干扰环境下,报警器与中继器或主机的有效通讯距离应达到300m以上. 除本规程特殊规定外,系统无线通信功能还应符合GA 1151的规定. 设计 一般要求 系统中各组件应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品.其中依法实行强制性认证的产品应经具有法定资质的认证机构认证合格. 安装数量少于20只且比较分散、不需要集中监管的场所,可选用单点式或互联式的独立式火灾探测报警器;