编辑: 丑伊 2016-10-01
ICS?13.

220 C

80 ????? DB23 黑龙江省地方标准 DB 23/T XXXX―2018 ????? 独立式火灾探测报警系统技术规程 Technical code for self-contained fire detection alarm system 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 ?????

2018 发布

2018 实施 黑龙江省质量技术监督局???发布 目??次 前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 分类

2 5 设置场所

2 6 功能要求

3 7 设计

4 8 安装

5 9 验收

5 10 维护

6 前??言 本规程按照?GB/T?1.1―2009?给出的规则起草. 本规程由黑龙江省消防总队提出并归口. 本规程起草单位:黑龙江省消防总队、应急管理部沈阳消防研究所、成都安吉斯智能设备有限公司. 本规程主要起草人:昌新文、刘斯宇、梅英亭、 马占伟、 张一凡、 梅志斌 、姜胜雷. 独立式火灾探测报警系统技术规程 范围 本规程给出了独立式火灾探测报警系统的术语、分类、设置场所、设计、功能要求、安装要求、验收和维护. 本规程适用于新建、改建、扩建建筑工程和在用场所独立式火灾探测报警器及相关装置的设计、安装、验收及维护. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

20517 独立式感烟火灾探测报警器 GB

29837 火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB

30122 独立式感温火灾探测报警器 GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50116 火灾自动报警系统设计规范 GB

50166 火灾自动报警系统施工及验收规范 GA

1151 火灾报警系统无线通信功能通用要求 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 独立式火灾探测报警系统self-contained fire detection alarm system 由独立式火灾探测报警器、独立式电气火灾监控探测器、独立式可燃气体探测器、火灾信号采集器、无线中继器、火灾报警监控主机、远程监控平台等部分或全部装置组成的火灾探测报警系统. 独立式火灾探测报警器self-contained fire detection alarm 可独立工作、能发出声光报警信号的火灾探测报警装置,由感烟或感温等火灾探测器件、电源和报警器件组成. 火灾信号采集器 fire signal acquisition unit 采集独立式火灾探测报警器的火灾报警和故障报警信号,并通过无线通信方式与火灾报警监控主机(或远程监控平台)联接的装置. 无线中继器 wireless repeaters 具有无线数据转发功能,能够延长独立式火灾探测报警器与火灾报警监控主机(或远程监控平台)之间无线通信传输距离的装置. 火灾报警监控主机 Fire alarm monitoring host 直接或间接接收、监控、显示独立式火灾探测报警器等相关报警信号的装置. 远程监控平台 remote monitoring platform 远程接收、监控、显示独立式火灾探测报警器相关报警状态信号,并可同步将报警信息发送到相关人员手机等终端设备的平台. 分类 单点式 火灾探测报警器单点独立工作,当检测到烟、温参数达到预定值时,发出声、光火灾报警信号. 互联式 火灾探测报警器通过有线或无线方式连接,当一只报警器发出火灾报警信号时,与其连接的其他报警器亦发出火灾报警信号. 联网式 独立式火灾探测报警器通过自身的无线通信功能或通过火灾信号采集器,将报警信号传输至火灾报警监控主机或远程监控平台,实现独立式火灾探测报警系统联网. 设置场所 独立式火灾探测报警系统应设置在GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)