编辑: 丑伊 | 2016-10-01 |
有多个起居室的住宅,应选用互联式的火灾探测报警器;
安装数量不少于20只且需要集中监管的场所,宜选用联网式系统. 独立式感烟火灾探测报警器应采用光电原理的报警器. 厨房应设置独立式感温火灾探测报警器. 报警器宜具有便捷的消音及复位功能. 对于有听觉、视觉障碍等特殊人群居住活动的场所,宜在床铺设置振动提醒器,在卧室门口安装频闪灯光或语音报警器,在有人值班的房间设置火灾报警监控主机. 供电要求 独立式火灾探测报警器应采用电池供电,且宜采用内部电池供电.设置在住宅中的报警器,其电池供电时间不宜少于3 年. 火灾信号采集器应采用电池供电,电池容量应与GB
20517 中关于独立式火灾探测报警器电池使用寿命的要求相一致. 无线中继器应采用外部电源和备用电池供电,当外部电源断电时,备用电池应能保证无线中继器处于正常监视状态至少8h. 火灾报警监控主机应采用外部电源和备用电池供电,当外部电源断电,备用电池应能保证火灾报警监控主机处于正常监视状态至少8h. 设置要求 报警器的安装高度、设置数量、保护面积、保护半径、安装间距、报警器至墙壁或梁边的水平距离、报警器至空调送风口的水平距离、报警器下表面至顶棚或屋顶的距离等应符合GB 50116的相关规定. 探测区域内每个相互独立的房间、内走道宜至少设置一只报警器,报警器应安装于房间顶部,并宜居中、水平安装,受现场条件限制不能水平安装时,倾斜角不应大于45°,报警器周围0.5m内不应有遮挡物. 安装 报警器 报警器在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施. 报警器在安装前应采用模拟火灾的方法进行报警功能测试,并做安装过程检查记录. 报警器的底座应固定可靠.除文物保护建筑等不适合的场所外,报警器的底座宜采用钉装. 报警器指示灯应面向便于人员观察的主要入口方向. 火灾信号采集器 火灾信号采集器宜安装在建筑物内靠近门窗等信号质量较好的位置. 电源布线按GB 50116相关要求执行. 无线中继器 无线中继器应安装在信号质量较好的位置,应安装在不燃或难燃材料上,在建筑物内安装时其底边距地面高度不宜小于2m. 当无线中继器采用220V交流电工作时,电源布线应符合GB 50116的相关规定 . 火灾报警监控主机 火灾报警监控主机应安装在建筑物消防值班室靠近门、窗口的墙面上. 火灾报警监控主机安装应符合GB 50166要求. 验收 安装检查 报警器的选型、安装数量、安装位置、安装质量及布线应符合本规程相关规定: 检查数量:随机抽验,数量不少于每个中继器、报警监控主机或保护区域所连接报警器数量的10%~20%,且不少于20只;
当所连接报警器总数少于20只时,全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 火灾报警功能测试 采用以下方式分别进行火灾报警功能测试: 采用专用仪器或模拟火灾的方法,测试报警器的报警功能,报警器应同时发出火灾声、光报警信号,距离报警器正前方3m处测量报警器的火灾报警信号,其声压级应符合相关国家标准的规定.火灾报警监控主机应在10s内发出火灾报警信号,显示火灾报警部位. 对于互联式报警器,使任一只报警器发出火灾报警信号,与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号.互联式报警器的相关火灾报警功能应符合GB 20517的有关规定. 对于联网式报警器,使任一只报警器发出火灾报警信号,与其连接的火灾报警监控主机或远程监控平台亦应发出火灾报警信号. 检查部位与数量:随机抽验,数量不少于每个中继器、报警监控主机或保护区域所连接报警器数量的10%,且不少于5只;