扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2014)681 项目名称:八里镇社区卫生服务中心室内装饰 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年09 月01日 江苏省建设厅制 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的八里镇社区卫生服务中心室内装饰项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年九月一日 (审查机构公章) (附4页审查意见) 项目概况 项目名称 八里镇社区卫生服务中心室内装饰 建设单位 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 项目地址 开发区 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-8-25 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 建筑节能专项审查意见表 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施12/13, 卫生间给水节点图 本工程采用市政压力供水,供水水压0.25MPa(水施1/13 设计说明 ),一层卫生间给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

2、水施12/13, 卫生间给水节点图 男、女公共厕所(公共卫生间)洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求. 电气专业:

(一)违反 强条 之处:

1、节能专篇中候诊室LPD值偏高,不符合GB50034-2013第6.3.6条要求.

(二)违反 强标 之处: 无

(二)其它:

1、节能专篇中未列出走廊、厕所、会议室室、休息室等场所标准照度值、LPD值和实际设计照度值、LPD值. 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 节能专项审查号 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 101616-J18 日期审查人 节能专项审查号 2014.9.1 审查人 节能专项审查号 (装饰)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处:

(三)其它:

1、图1F-001,一层平面布置中①14轴与E轴交叉点设置出口M2不通.②职工餐厅与厨房之间应增设操作人员二次更衣消毒室.③餐厅就餐区与医疗区应设置分隔门.

2、图LT-006,2#楼梯,LT-009,3#楼梯,

二、三层平面转台平面中应画出临窗护栏.