编辑: 丑伊 2016-11-03

3、图通―节05,干挂石材龙骨立面中主龙骨C型钢不能到吊顶截止,应与原建筑梁柱连接. 设计人 俞亮 专业负责人 蔺岩 审核人 蔺岩 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 孙黎明 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2014.9.01 (给排水)专业审查意见 违反 强条 之处:

1、水施5/13, 二层消防给水平面图 G轴、16轴处末端试水装置未设排水设施;

违反《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009第9.1.7条第2款要求.(水施7/13, 三层消防给水平面图 同) 违反 强标 之处:

1、水施1/13, 给排水设计说明

6、灭火器设置,本建筑灭火器设置场所应为A类中危险级,说明中为 A类轻危险级 ;

违反《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第3.2.2条要求.

2、水施3/13, 一层消防给水平面图 E轴~F轴,16轴处 缓冲区 喷头间距仅为1650mm,小于2400mm;

违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第7.1.2条要求.

3、水施9/13, 四层消防给水平面图 A轴、7轴处,A轴、14轴处消火栓系统仅有一股消火栓的充实水柱到达;

违反《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009第7.3.2条要求.

4、水施10/13, 消火栓给水系统图 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,阀门的设置应保证检修管道时关闭的消防给水立管不超过1根,当消防立管超过4根时,可关闭不相邻的两根,图中立管均未设置检修阀门;

违反《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009第7.2.3条要求.

5、水施13/13, 卫生间大样图 WL-

14、WL-

15、WL-

1、WL-

17、WL-3等污水排水出户管或排水横支管,水流偏转角大于45度,应设置检查口或清扫口,图中90度拐弯的所有管道均未设置;

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.5.12条第3款要求.

(三)其它:

1、水施1/13, 给排水设计说明 九,设备及管道安装,《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB25/T474-2001已停止使用,应采用新国家标准.

2、水施6/13, 三层给排水平面图 D轴、15轴 洗消准备室 处宜设密闭型医院专用排水地漏.

3、水施11/13, 室内给排水系统图 排水出户管无须放大一级,放大后反而容易产生堵塞.

4、水施1/13, 给排水设计说明 本工程医院污水必须进行消毒处理,满足室外排放要求时,才能排放室外城市管网. 设计人 张羽 专业负责人 曹素凤 审核人 朱培根 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

5 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2014.9.01 (电气)专业审查意见 无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、3ALSS相中ATS额定电流偏小,不符合GB50054-2011第3.1.1条要求.

2、药房未设置备用照明,不符合JGJ312-2013第8.4.1条要求.

3、二层消防平面图中,8-15轴过道宽度超3米,感烟探测器距离偏远,不符合GB50116-2013第6.2.2.2及6.2.2.3条要求.

(三)设计深度及其它:

1、床头插座结合医疗带安装时,其插座未说明采用安全型.

2、残疾人专用厕所呼叫采用扬声器,无法实施.

3、装修灯具图例功率未标注.无法看节能参数.

4、配电间应急灯具应急时间采用3小时较好.

5、火灾报警设备表中,缺感温探测器、燃气报警器图例及规格、型号.

6、报警系统中采用的压力开关名称是否正确,请与水专业复核.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题