7、消火栓联动系统与水专业确认是否按新规范设置压力开关,还是按旧规范要求消火栓按钮启动消防泵.
8、《消防应急灯具》已废止.
9、本工程吊顶较多,采用氧指数大于27的PC管偏低,采用金属管较好.
10、平面图中未见AL2箱.
11、应急照明分箱内有接触器,总开关又有联动.AW箱又有联动,不知应急灯具如何点亮.
12、由槽盒引下的电缆保护管规格、型号未标注,桥架型式未说明.
13、火灾时,报警系统正常照明不能按切断相关区域进行切断.
14、本工程各支路及干线采用桥架、槽盒敷设,线缆载流量部分偏低,是否考虑校正系数.
15、系统图中,一个总开关时母线不能断开.
16、消防平面图中和火灾报警系统图中,总线短路隔离器的位置不对.既不是树型,又不是环型,实际均超过32点.
17、系统图中联动模块不应画在配电箱的框线内.
18、说明中GB2506不对.
19、报警系统至室外宜采用电缆.
20、桥架耐火1小时偏短.
21、热水炉插座规格、型号未........