编辑: 枪械砖家 2017-05-30

光华街7号住宅楼的监测结果满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准,并满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准.夏南车辆段和海五路变电所的厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准,并满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准.

(五)振动环境影响调查. 本项目地下线采用整体道床埋入式长轨枕,部分减振要求较高的区间及换乘站使用双层非线性减振扣件(简称GJ-3减振扣件),在金融高新区站(ZDK12+470~ZDK13+0.0,YDK12+456~YDK13+0.0)采用特殊的钢弹簧浮置板;

本项目沿线的敏感点振动监测值均能满足《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中相应的 居民、文教区标准 昼间70dB,夜间67dB的限值要求和 交通干线道路两侧 昼间75dB、夜间72dB的限值要求.同时,通过对未监测敏感点与已监测敏感点进行类比分析,推测其它敏感点均能满足相应标准要求.

(六)固体废物影响调查. 建设单位按照当地的相关要求,将工程施工产生的废弃土石方运至指定的弃土场处置.委托广州地铁环境工程有限公司对工程运营产生的污泥、生活垃圾、食物残渣等进行定期清理,并运送至市政垃圾填埋场进行处置.委托广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司对危险废物外运处理.

(七)电磁环境影响调查. 变电所厂界工频电场强度和工频磁感应强度均满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的4kV/m和0.1mT的限值.频率为0.5MHz时的无线电干扰值满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中46dB(μV/m)的限值要求.

(八)生态影响调查. 建设单位对于本项目涉及临时占地在工程竣工后都进行了生态恢复;

对于工程永久占地,进行了绿化,尽量使得工程建筑与周边的绿化能够符合自然景观或者城市景观的观赏需求.

(九)环境管理状况调查. 本项目由广东广佛轨道交通有限公司负责建设和运营,成立了安全生产委员会,制定了《环境、职业健康安全监测和测量实施细则》和日常环境监测计划,并定期开展环境监测.

(十)公众意见调查. 100%的被调查者对本项目环境保护工作表示满意或较满意.

三、项目验收结论 项目基本落实了环评报告书及其批复文件要求,我厅同意珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程首通段(魁奇路到西朗段)通过建设项目竣工环境保护验收.

四、项目应做好以下工作:

(一)加强项目营运期环境管理,减少噪声、振动扰民;

(二)加强对各污染防治措施的管理,确保污染物长期稳定达标排放. 广东省环境保护厅 2014年1月28日 抄送:广州市环境保护局,佛山市环境保护局. 广东省环境保护厅办公室 2014年1月28日印发 ........