建筑、室外活动场地是否对外开放,如果对外开放说明开放的时间及管理方式. (2)建筑总平面图应标注出免费开放的区域及进出路线,或提供建筑免费开放区域的缩略示意图. Ⅳ场地设计与场地生态 2.1.14充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计. 【审查文件】 建筑总平面图 【审查内容】 在建筑总平面图中应标明下凹式绿地、雨水花园、硬质铺装地面中透水铺装范围及面积.总图的技术指标表中写明下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积,并计算下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例;

写明硬质铺装面积、地面中透水铺装面积,并计算硬质铺装地面中透水铺装面积的比例. 2.1.15合理选择绿化方式,科学配置绿化植物. 【审查文件】 建筑设计说明、建筑总平面图 【审查内容】 建筑设计说明中对景观设计提出如下要求: (1)种植适应当地气候和土壤条件的植物,采用乔、灌、草结合的复层绿化,种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求;

(2)居住建筑绿地配植乔木不少于

3 株/100m2. 2.2 节能与能源利用 (1)控制项 2.2.1建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定. 【审查文件】 建筑设计说明、建筑施工图、建筑节能设计专篇、节能计算书 【审查内容】 同常规施工图审查中建筑节能的相关内容. (2)评价项 Ⅰ建筑与围护结构 2.2.2结合场地自然条件,对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计. 【审查文件】 建筑设计说明、建筑总平面图、建筑节能设计专篇、节能计算书 【审查内容】 (1)建筑设计说明或节能计算书中应写明建筑体形系数、各朝向窗墙比,并应满足节能设计标准要求;

(2)总平面图中应注明建筑间距;

(3)建筑平面立面设计应有利于自然通风,建筑朝向宜为南北朝向,避免东西向开大窗. 2.2.3外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风. 【审查文件】 立面图、门窗表、门窗详图(当建筑层数大于

18 层时,18 层以上部分不参评) 【审查内容】 建筑的外窗开启设计应满足以下要求: (1)建筑设计说明中应明确外窗或玻璃幕墙透明部分的可开启面积比例要求;

建筑平面图、立面图和幕墙图纸中应标明可开启部分的尺寸及位置;

门窗表中应统计各朝向外窗或透明幕墙的实际可开启面积,以及与同朝向外墙或幕墙面积的比例;

(2)对于18层及以下各层,在外窗设计时应综合考虑建筑立面设计风格和安全性要求,灵活选用上悬窗、中悬窗、下悬窗、平开窗等外窗形式,外窗可开启面积占外窗总面积的比例应达到30%;

当建筑采用玻璃幕墙时,透明部分的可开启面积比例应达到5%.玻璃幕墙的开启方式有多种,通风效果各不相同,为简单起见,可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积,而不再计算实际的或当量的可开启面积;

(3)对于18层以上各层出于安全性考虑,对其外窗可开启面积不做规定性要求,但应采取措施保证通风换气. 2.2.4围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定. 【审查文件】 建筑节能设计专篇、节能计算书 【审查内容】 (1)节能计算文件中应写明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K、外窗/幕墙的遮阳系数SC(居住建筑)或太阳得热系数SHGC(公共建筑)低于国家现行相关建筑节能设计标准的要求.在不同窗墙比情况下,节能设计标准对于透明围护结构........