编辑: qksr 2017-08-28

并且系统安装简便,配管尺寸小,安装成本低.各种重要的元器件均应有保护系统. 所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品. 提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准. 空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~50℃ 冬季的运转制冷范围为:-20℃~15.5℃ 空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料.空调系统安装简便,配管尺寸经济、合理,布管优化. 投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观. 室外机(压缩机) 空调系统室外机组各模块间无需均油管连接,从而减少焊点数量,降低管路系统泄露风险,安装更方便. 室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换. 机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动调节压缩机的运行. 机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异常声响和振动,且有夜间静音运行模式,单模块室外机夜间噪音不大于45dB(A). 机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能.外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理,在运输和安装、运输过程中不得出现凹凸变形. 机组表面应无划伤、锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象. 压缩机使用智能交叉回油技术,保证系统高效回油. 室内机 室内机应采用低运转静音设计,室内机低转速噪音不大于45dB(A). 室内机需采用高效热交换器及直流风扇电机,换热效率高、运转节能. 室内机风扇风量要求至少为三档,送风气流均匀、消除气流死角,保证使用空调更舒适. 系统其他部件 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管,翅片应排列整齐、片距均匀,无裂纹、毛刺等.不允许有碰撞损坏. 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定,在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏. 机组应有良好的隔热措施.机组表面及管路不得有露水外滴. 隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能,并符合有关建筑防火规范的要求.粘贴应平整、牢固.不得有附着不良、剥落和霉烂等现象. 电气、控制系统 每台室内机可根据使用需求选配一台有线或无线遥控器,控制器固定在墙上,在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况,具有温度设定、制冷及制热模式设定,以及风量调节和故障自我诊断功能.有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能,能方便故障的查询和检修. 空调系统可靠性高,室外机应为模块组合形式,具有室外机模块的轮换运转功能. 系统所有的变频压缩机应具有相同的启动几率,以所有的变频压缩机具有相同的使用寿命为优先原则. 设备可以实现至少0~420Hz的无级变频控制. 布线系统简单,线路要求具有良好的抗干扰能力. 机组电气线路的连接应整齐牢固,电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施. 在供电系统突然断电的情况下,机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能. 机组应带有以下保护装置(至少,但不限于): 制冷剂高压保护 压缩机高温保护 电流过载保护 风机电机过载保护 散热器防结霜(冰)保护 超负荷保护 每件产品都应在明显的位置上固定铭牌,内容至少应包括: 产品名称、型号、规格;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题